xtsyzql 发表于 2017-6-15 14:46

供应室、胃镜室需要下排风吗

今天卫生计生委检查医院感染工作对我院供应室、胃镜室要求设置下排风装置,是哪个文件规定的,请赐教,谢谢!

zqx5085 发表于 2017-6-15 15:08

《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式

ynosmile 发表于 2017-6-15 15:36

逐步根据规范要求进行整改。

fly31381122 发表于 2017-6-15 15:42

《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式

fly31381122 发表于 2017-6-15 15:44

《医院消毒供应中心》第一部分 管理规范供应室采取机械通风 一般进风口在上,排风口在下

中原一点红 发表于 2017-6-15 15:56

新规范中内镜室如采用机械通风宜采用上送下排方式,供应室要求内部通风、采光良好。

香草123 发表于 2017-6-15 17:53


医院消毒供应中心》第一部分 管理规范7.2.5 b)空气流向由洁到污,采取机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式

yanghongmei 发表于 2017-6-15 18:08

感谢坛友的细心发问,我还未考虑到此问题,只关注内镜室排风设施,谢谢各位坛友!

wangjuanfabiola 发表于 2017-6-16 15:35

原理主要是清洗内镜的消毒液比重较大,是比空气重,用下排风可将蒸发的清洗液排出

冬日文竹 发表于 2017-6-16 20:19


《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式

slh7230223 发表于 2017-6-17 07:35

路过学习了,谢谢老师的资料分享!

zwq691 发表于 2017-6-17 08:41

《医院消毒供应中心》第一部分 管理规范7.2.5 b)空气流向由洁到污,采取机械通风的,去污区应保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式,主要是因为清洗内镜的消毒液比重比空气大,用下排风可将蒸发的清洗液排出

山东莘县中医院 发表于 2017-6-17 09:22

谢谢分享学习了。{:1_1:}{:1_1:}

自然风光 发表于 2017-6-17 10:08

《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式

tracy 发表于 2017-6-17 12:19

《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式,可以保护医务人员的安全。

再接再厉 发表于 2017-6-17 15:28

《医院消毒供应中心》第一部分 管理规范7.2.5 b)空气流向由洁到污,采取机械通风的,去污区应保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式
这些都是在没有自然通风的情况下的要求,如果能通风的话,自然通风就可。

yage 发表于 2017-6-17 15:55

上送下排,学习了。            

清风qing 发表于 2017-6-18 19:48

《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式,主要是因为清洗内镜的消毒液比重比空气大,用下排风可将蒸发的清洗液排出

香山朗月 发表于 2017-6-19 07:47

《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式。是因为清洗内镜的消毒液比重比空气重大,若使用上方排风则将消毒剂从下方抽吸往外排放,增加室内工作人员吸入消毒剂而造成不良影响。谢谢!

张贵华 发表于 2017-6-19 09:57

谢谢老师的资料分享!学习了。
页: [1] 2