专家出来发个言
有参与洁净手术室制度标准规范的专家出来发个言,洁净手术室不同级别手术间空气采样如何布点,说明一下,怎么回事,省的大家猜,行不行,专家???????? GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范
对于洁净手术室不同级别手术间空气采样如何布点,一张表,大家就可以看懂不同级别的手术间如何布点,也可以了解标准是什么。
等级 手术室名称 沉降法细菌最大平均浓度 空气洁净度级别 布点数
手术区 周边区 手术区 周边区 手术区 周边区
Ⅰ 0.2个/30min·φ90皿 0.4个/30min·φ90皿 5级 6级 13 8(每边内2点)
Ⅱ 0.75个/30min·φ90皿 1.5个/30min·φ90皿 6级 7级 4(四角布点) 6(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ 2个/30min·φ90皿 4个/30min·φ90皿 7级 8级 3(单对角线布点) 6(长边内2点,短边内1点)
Ⅳ 6个/30min·φ90皿 8.5级 面积平方数开根号(不少于3点,避开送风口正下方)
GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。
注意事项:
1、采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。(φ90,以沉降30min计)
2、检测细菌浓度,必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿做对比试验,即每次采样时留一个培养皿直接送培养并采取单盲法(即送检的人知道是对照而微生物实验室的人不知道)。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后即立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
3、 采样后的培养皿,应尽快置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。
我们医院手术室百级手术间空气菌落数:手术区1个、周边区6个,两对照无细菌。既手术区0.08个/30min·φ90皿、周边区0.8个/30min·φ90皿。对照表就能看出,不合格。
图表发出了有点乱了,发个扫描的图片可以对照学习
认真学习了2为老师的分享!内容详细! tracy 发表于 2017-6-15 12:36
图表发出了有点乱了,发个扫描的图片可以对照学习
I级手术室究竟布几个点,13?21/??? 我们就是按照这样的布点来采样的。 本帖最后由 鹿人 于 2017-6-15 12:49 编辑
tracy 发表于 2017-6-15 12:36
图表发出了有点乱了,发个扫描的图片可以对照学习
有点老师解读的如下:
等级 手术室名称 沉降法细菌最大平均浓度 空气洁净度级别 布点数
手术区 周边区 手术区 周边区 手术区 周边区
Ⅰ 0.2个/30min•φ90皿 0.4个/30min•φ90皿 5级 6级 13 8(每边内2点)
Ⅱ 0.75个/30min•φ90皿 1.5个/30min•φ90皿 6级 7级 4(四角布点) 6(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ 2个/30min•φ90皿 4个/30min•φ90皿 7级 8级 3(单对角线布点) 6(长边内2点,短边内1点)
Ⅳ 6个/30min•φ90皿 8.5级 面积平方数开根号(不少于3点,避开送风口正下方)
这样I级手术室布点21个,则是准确的吗?
尘埃1969 发表于 2017-6-15 11:35
GB 50333—2013
医院洁净手术部建筑技术规范
制定规范的专家请解释,猜太累,一个规范大家都在猜,专家为什么不说明白? 尘埃1969 发表于 2017-6-15 11:35
GB 50333—2013
医院洁净手术部建筑技术规范
有参与洁净手术室制度标准规范的专家出来发个言,洁净手术室不同级别手术间空气采样如何布点,说明一下,怎么回事,省的大家猜,行不行,专家????????
页: