幸福小秘书 发表于 2017-6-9 16:21

一张表让你明白洁净手术室的等级标准(空态或静态)及沉降法测定细菌浓度布点

对于洁净手术室不同级别手术间空气采样如何布点,看了论坛里依然有朋友不知道。我是微生物专业的院感人,全院的采样监测任务都是我在做,所以对洁净手术室这块的布点比较了解。一张表,大家就可以看懂不同级别的手术间如何布点,也可以了解标准是什么。

等级手术室名称沉降法细菌最大平均浓度空气洁净度级别布点数
手术区周边区手术区周边区手术区周边区
Ⅰ 0.2个/30min·φ90皿0.4个/30min·φ90皿5级6级138(每边内2点)
Ⅱ 0.75个/30min·φ90皿1.5个/30min·φ90皿6级7级4(四角布点)6(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ 2个/30min·φ90皿4个/30min·φ90皿7级8级3(单对角线布点)6(长边内2点,短边内1点)
Ⅳ 6个/30min·φ90皿8.5级面积平方数开根号(不少于3点,避开送风口正下方)
GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。也就是说按这两种方法中布点数多的布点。 注意事项:1、采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。(φ90,以沉降30min计)
2、检测细菌浓度,必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿做对比试验,即每次采样时留一个培养皿直接送培养并采取单盲法(即送检的人知道是对照而微生物实验室的人不知道)。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿打开后即立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
3、 采样后的培养皿,应尽快置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。 6月份我们医院手术室百级手术间空气菌落数:手术区1个、周边区6个,两对照无细菌。既手术区0.08个/30min·φ90皿、周边区0.8个/30min·φ90皿。对照表就能看出,不合格。

yage 发表于 2017-6-9 16:37

感谢老师分享,学习了。               

guoli2008 发表于 2017-6-9 16:47

我们就是这样做的,谢谢老师分享的资料

我心飞翔 发表于 2017-6-9 17:09

感谢楼主分享!{:1_1:}

秋荷寄语 发表于 2017-6-9 17:10

老师的洁净手术室的等级标准(空态或静态)及沉降法测定细菌浓度布点表真的很好,下载学习了,谢谢!

草莓小花朵 发表于 2017-6-9 17:24

我们也是如此做的,感谢老师分享,很详细

nongqiuqiu 发表于 2017-6-9 17:51

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

jerkran 发表于 2017-6-9 18:29

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

slh7230223 发表于 2017-6-9 20:44

学习了,谢谢老师们的详解!

wyfywlj 发表于 2017-6-9 21:40

感谢老师分享,学习了,再次学习

张贵华 发表于 2017-6-10 08:21

谢谢老师们的详解!学习了。

lyluoxiuhua 发表于 2017-6-10 09:47

非常感谢版主老师分享,学习了!

jcyyhlb 发表于 2017-6-10 15:25

很详细,老师辛苦了,谢谢老师的分享。

xsj067 发表于 2017-6-12 10:46


感谢老师分享,学习了

yilongzhanglu 发表于 2017-6-13 17:16

谢谢老师的无私奉献!真看明白了。

心路 发表于 2017-6-14 09:27

简单明了,学习了,感谢,感谢!

鹿人 发表于 2017-6-15 11:16

请专家出来发言

本帖最后由 鹿人 于 2017-6-15 11:19 编辑

有参与制度标准规范的专家出来发个言,说明一下,怎么回事,省的大家猜,行不行,专家????????

蓝方 发表于 2017-6-16 16:26

小秘书老师,我在胡大大等主编的医院感染预防与控制操作图解一书中看到:手术区6级,周边区7级的布点分别是5和6,老师表格里注明的为4,不知手术区布5点和4点都有什么出处

梅花丁 发表于 2017-6-19 10:39

蓝方 发表于 2017-6-16 16:26
小秘书老师,我在胡大大等主编的医院感染预防与控制操作图解一书中看到:手术区6级,周边区7级的布点分别是 ...

对呀,我也有同样的疑问,GB50333-2013没有,那出处在哪里?

幸福小秘书 发表于 2017-7-3 11:11

沉降菌最少培养皿数指出6级洁净度区域最少培养皿是4个;而含尘浓度的检测布点方法是Ⅱ级手术室手术区3个,所以Ⅱ级手术室手术区布点数应为4个。沉降菌最少培养皿数指出7级洁净度区域最少培养皿是3个;而含尘浓度的检测布点方法是Ⅱ级手术室周边区6个,所以Ⅱ级手术室周边区布点数应为6个。即Ⅱ级手术室沉降菌采样共需布10个点(不包括对照)。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一张表让你明白洁净手术室的等级标准(空态或静态)及沉降法测定细菌浓度布点