精神科电休克室和苏醒观察室建筑院感有何要求?
1、布局流程应遵循洁污分开的原则,诊疗区、污物处理区等区域相对独立,布局合理,标识清楚,通风良好。
2、环境与物体表面一般情况下先清洁再消毒。当其受到患者的血液、体液等污染时,先去除污染物,再清洁与消毒。清洁用具应分区使用,标志清楚,定位放置。
3、医疗器械、器具、物品的消毒灭菌应达到如下要求:
进入人体组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须灭菌;耐热、耐湿的手术器械,应首选压力蒸汽灭菌,不应采用化学消毒剂浸泡灭菌。接触皮肤、粘膜的医疗器械、器具和物品必须消毒。
看这个名字,电休克室和观察室似乎没啥特殊的操作等等,精神科的话似乎和传染病也没啥联系,个人感觉符合普通的医疗机构病房设置就可以吧,或者个人对专业术语不太了解,理解不到位 电休克室和观察室没有侵入性的操作,普通的医疗机构病房设置即可。 电休克室和观察室没有侵入性的操作,按普通的医疗机构治疗室、病房设置即可。 我觉得分区合理就好了!没有什么特殊要求。 再补充说明一下:电休克时病人自主呼吸要打掉的,上麻醉机后头部进行电击,病人昏迷有个苏醒过程就是我说的临时观察室。
感谢各位老师给的意见!我会参考执行! 谢谢老师的分享!学习了。 谢谢老师的分享!、布局流程应遵循洁污分开的原则,诊疗区、污物处理区等区域相对独立,布局合理,标识清楚,通风良好
页: