西西哈哈星星 发表于 2017-5-23 16:37

二氧化氯需要测试余氯吗

请教各位老师,我们医院用的是二氧化氯粉剂兑水后通过投药器进行污水处理,请问二氧化氯需要监测余氯吗?

静雨轩 发表于 2017-5-23 16:49

只要是含氯的消毒方式,都是要求监测余氯

yage 发表于 2017-5-23 16:49

需要测,排出的污水余氯不能超标。

西西哈哈星星 发表于 2017-5-23 17:01

二氧化氯是一种高效强氧化剂,不属于含氯制剂,也要测吗

guoli2008 发表于 2017-5-23 17:36

二氧化氯不属于含氯消毒剂,GB18466-2005中这样说,采用含氯消毒剂消毒的工艺要求要测余氯,采用其他消毒剂对总余氯不做要求

guoli2008 发表于 2017-5-23 17:38

我想把这个国标发给你,但是上传不了,你自己下载一下这个国标GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》。

slh7230223 发表于 2017-5-23 18:15

我们没用过老师,学习了!{:1_1:}

yage 发表于 2017-5-23 20:58

二氧化氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取
脱氯措施或慎用二氧化氯消毒。-----《医院污水处理技术指南》

西西哈哈星星 发表于 2017-5-24 11:15

guoli2008 发表于 2017-5-23 17:38
我想把这个国标发给你,但是上传不了,你自己下载一下这个国标GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》。

好的谢谢老师了,我再把《医疗机构水污染排放标准》好好看看

西西哈哈星星 发表于 2017-5-24 11:34

谢谢回帖的各位老师{:1_1:}

lyluoxiuhua 发表于 2017-5-24 12:17

路过这里认真学习了各位老师的f分享!

ydyyanyan 发表于 2017-8-11 17:22

二氧化氯是一种高效强氧化剂,不属于含氯制剂,不需要测,我们就没测了,这次迎接国家环保检查专门确定了的。

FYYWYP 发表于 2017-8-17 21:35

路过,{:1_10:}{:1_10:}认真学习了老师们的分享!

水痘 发表于 2017-8-25 16:47

同意12楼。
二氧化氯不是含氯制剂,按GB18466-2005标准,不需测总余氯

火鸟群群 发表于 2020-1-25 16:18

所以说论坛是个很好的学习平台。

wangshuo 发表于 2020-1-28 14:05

非常好,学习了,谢谢各位老师

医院污水及饮用 发表于 2020-2-18 23:40

二氧化氯是一种高效强氧化剂,不属于含氯制剂,不需要测,但是使用二氧化氯一定要注意安全。建议使用活性氧消毒剂

小鬼 发表于 2020-2-22 17:35

二氧化氯不是含氯制剂,按GB18466-2005标准,不需测总余氯,同意此观点,还有好多检查部门要求测。。。。。。咳

宝安6 发表于 2020-3-18 19:25

非常好,学习了,谢谢各位老师。

吴高慧 发表于 2020-3-24 15:39

谢谢老师们,现在新冠很多用二氧化氯雾化出来消毒空气物表,有这方面的指导吗
页: [1]