liyingzi 发表于 2017-5-9 21:22

医院自来水不洁净怎么办你们关注过吗?

我们医院自来水是用加压泵打在贮存水箱内使用。手术室也是用贮存水洗手。前两天有个外科医生说,洗手时闻到有水有气味,要我去监测以下看看水是否合格,结果有细菌生长报告200CFU/毫升,请老师给指导以下,洗手水是否有标准?

感控雏鹰 发表于 2017-5-9 21:48

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中要求是细菌总数是不得到过100哦,问题应该出在储水箱吧,这个是最容易出现问题的,见过多次报道的军团菌暴发就是和这个有关哦

liyingzi 发表于 2017-5-9 21:53

这就是我们临床科室用的洗手用水

liyingzi 发表于 2017-5-9 21:57

这就是我们临床科室洗手用水,关健是手术室洗手水合这是一个管路

liyingzi 发表于 2017-5-9 22:05

我们在4月27日去手术室监测过细菌菌落数超过200,在本周一例会上已反馈,建议手术室改造管路。我们的院长说改造那是不可能的事,当时没把我气晕!

二进制 发表于 2017-5-10 04:36

liyingzi 发表于 2017-5-9 22:05
我们在4月27日去手术室监测过细菌菌落数超过200,在本周一例会上已反馈,建议手术室改造管路。我们的院长说 ...

对贮水箱清洁、消毒合格后,利用大量新鲜贮水箱水冲擦管路,直至监测合格为止。谢谢!

slh7230223 发表于 2017-5-10 04:44

路过学习了,谢谢老师的资料分享!

荷儿 发表于 2017-5-10 05:52

这样的水质院长还不引起重视,真是无语了{:1_10:}
二次供水的储水箱一定要彻底清洁消毒,一般来说高层二次供水箱都是应该定期清洁的。

香山朗月 发表于 2017-5-10 07:39

    自来水菌落数超标常常是二次供水惹的祸。

小白天使 发表于 2017-5-10 07:51

liyingzi 发表于 2017-5-9 21:53
这就是我们临床科室用的洗手用水

这样的水真有些恐怖。。。

hnay123 发表于 2017-5-10 08:02

应该符合 生活饮用水标准,,,有条件的可以使用净化水

中原一点红 发表于 2017-5-10 08:04

问题应该出在贮水箱上,把水箱的水放干净刷洗消毒水箱水箱,然后放水冲洗管路,监测合格再启用。

yage 发表于 2017-5-10 08:17

这个地方容易被忽视,出了事儿就晚了。

jerkran 发表于 2017-5-10 08:42

中原一点红 发表于 2017-5-10 08:04
问题应该出在贮水箱上,把水箱的水放干净刷洗消毒水箱水箱,然后放水冲洗管路,监测合格再启用。

学习了{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}

yuanyanting 发表于 2017-5-10 08:46

liyingzi 发表于 2017-5-9 22:05
我们在4月27日去手术室监测过细菌菌落数超过200,在本周一例会上已反馈,建议手术室改造管路。我们的院长说 ...

查找文献,找出由于水污染而导致的医院感染暴发的案例给他看!
另:如实在不能改造管路,就采用各位老师的建议,对储水箱进行彻底清洁消毒直至采样达标,并建立储水箱的清洁消毒与监测制度严格执行。

yanghongmei 发表于 2017-5-10 08:51

路过学习了,临床老师们的提醒很及时,是感控的眼睛。

liyingzi 发表于 2017-5-10 09:08

谢谢老师们的建议,我们会按照老师们建议认真整改的

十月芙蓉 发表于 2017-5-10 10:25

荷儿 发表于 2017-5-10 05:52
这样的水质院长还不引起重视,真是无语了
二次供水的储水箱一定要彻底清洁消毒,一般来说高层二次 ...

是的,这是常识性的。

梅儿青青 发表于 2017-5-10 11:19

这样的水还能用?更何况手术室。看着都吓人

秋荷寄语 发表于 2017-5-10 11:22

liyingzi 发表于 2017-5-9 21:57
这就是我们临床科室洗手用水,关健是手术室洗手水合这是一个管路

这样的用水作为生活用水也不合格的,医院用肯定不行的吧?