感控小荷 发表于 2017-5-4 11:04

关于洁净手术室空气沉降菌采样点的放置?

GB50333-2013中5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。而在院感的一些书籍中采样点高度均为0.8-1.5m,不知道应该以哪一个为准?

尘埃69 发表于 2017-5-4 11:32

GB50333-2013中5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上,是层流净化设施验收时采用的

guoli2008 发表于 2017-5-4 11:34

按照50333的要求来做,院感的书籍是指普通环境的采样,不是洁净环境的采样。

鲜美的遇见 发表于 2017-5-4 12:16

同意三楼,0.8-1.5是指其他环境中的空气采样

FS忘忧草 发表于 2017-5-4 12:41

路过学习了,谢谢各位老师的经验分享!

刀郎木卡姆 发表于 2017-5-4 13:08

采用层流净化的按照GB50333执行,在不高于0.8米的高度上。未采用洁净技术的普通手术室,按照GB15982执行,采样点高度均为0.8-1.5m。

薰衣草215 发表于 2017-5-4 14:14

层流净化在不高于0.8米的高度,普通手术室高度均为0.8-1.5m。

jerkran 发表于 2017-5-4 17:51

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

lyluoxiuhua 发表于 2017-5-5 10:32

层流净化在不高于0.8米的高度,普通手术室高度均为0.8-1.5m。

007wzs 发表于 2017-5-25 16:27

看过各位老师的发言,获益非浅,谢谢分享

感控小荷 发表于 2017-5-29 15:07

谢谢各位老师的指导{:1_17:}{:1_17:}

shuilinglong123 发表于 2017-8-15 15:29

看过各位老师的发言,获益非浅,谢谢分享

yxzlyy 发表于 2017-8-16 16:08

看到给为老师的发言,学习了,谢谢分享

fei2118 发表于 2018-7-31 08:49

谢谢各位老师的指导!!

sgh266yy 发表于 2018-9-5 15:07

谢谢各位老师的指导,学习了。
页: [1]
查看完整版本: 关于洁净手术室空气沉降菌采样点的放置?