关于洁净手术室空气沉降菌采样点的放置?
GB50333-2013中5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。而在院感的一些书籍中采样点高度均为0.8-1.5m,不知道应该以哪一个为准? GB50333-2013中5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上,是层流净化设施验收时采用的 按照50333的要求来做,院感的书籍是指普通环境的采样,不是洁净环境的采样。 同意三楼,0.8-1.5是指其他环境中的空气采样 路过学习了,谢谢各位老师的经验分享! 采用层流净化的按照GB50333执行,在不高于0.8米的高度上。未采用洁净技术的普通手术室,按照GB15982执行,采样点高度均为0.8-1.5m。 层流净化在不高于0.8米的高度,普通手术室高度均为0.8-1.5m。 学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 层流净化在不高于0.8米的高度,普通手术室高度均为0.8-1.5m。 看过各位老师的发言,获益非浅,谢谢分享 谢谢各位老师的指导{:1_17:}{:1_17:} 看过各位老师的发言,获益非浅,谢谢分享 看到给为老师的发言,学习了,谢谢分享 谢谢各位老师的指导!! 谢谢各位老师的指导,学习了。