医院污水监测结果为0是否正常
请教各位老师,我院污水 为二级污水处理系统。每月生物监测,连续3个月结果均为0,是否属于正常。采样点在医院取样井采样。消毒剂为氯酸钠,是自动投放系统。 只要污水处理系统工作正常,检验方法按照国标上提供的检验方法检验,我认为,0也是可以的 谢谢老师。卫监所来检查,认为连续几次监测都是0,疑检测方法有问题。当检验科认为他们是按照标准操作的,没问题。查看余氯情况,规范操作,符合要求就可以。 路过学习了,谢谢老师的分享 如果质疑结果,可以按照规范操作,认真对照。 医院污水监测结果为0应该是不大可能的。 我们的污水处理系统也是自动投放系统。偶尔会有结果均为0的时候