静脉配置中心的空气监测采样布点数
静脉配置中心属于I类环境,请问房间环境空气监测如何布点? 我们是百级净化,按照《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行的《静脉用药集中调配质量管理规范》7.生物安全柜每月应当做一次沉降菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操作台上半小时,封盖后进行细菌培养,菌落计数; 静雨轩 发表于 2017-4-21 11:30
学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 谢谢老师分享,下载学 习 路过学习了,谢 谢老师的分享 路过学习了,谢谢分享
慎独 发表于 2017-4-21 11:27
我们是百级净化,按照《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行的
根据《医院洁净手术部建筑技术规范》,百级的布点数总共21? 静雨轩 发表于 2017-4-21 11:30
老师的意思是静配中心属于分散布置送风口的洁净室? yanghongmei 发表于 2017-4-21 11:34
《静脉用药集中调配质量管理规范》7.生物安全柜每月应当做一次沉降菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操 ...
这个是对生物安全柜的规范,明确了时间,那么平皿布点数是多少呢 yanghongmei 发表于 2017-4-21 11:34
《静脉用药集中调配质量管理规范》7.生物安全柜每月应当做一次沉降菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操 ...
百级生物安全柜需要放置几个培养皿呢? Young_Z 发表于 2017-4-21 14:18
老师的意思是静配中心属于分散布置送风口的洁净室?
你可以了解一下,静配中心的送分模式,是分散还是集中? Young_Z 发表于 2017-4-21 14:20
这个是对生物安全柜的规范,明确了时间,那么平皿布点数是多少呢
生物安全柜没有要求对菌落数进行监测,要求对气溶胶的含量进行监测。如果是超净台,是有对菌落数的采样进行规范的,需要5个培养皿。具体的布局,之前发过相关主题 Young_Z 发表于 2017-4-21 14:03
根据《医院洁净手术部建筑技术规范》,百级的布点数总共21?
手术区13个,周边区8个,总计21个,并设对照培养皿1个。 我院PIVAS里的水平层流台和生物安全柜空气培养布点:是每台布5点(梅花状布点、对角线布点) babysophie 发表于 2017-4-21 14:32
手术区13个,周边区8个,总计21个,并设对照培养皿1个。
而且静配中心不是手术室,要注意洁净区送风口的模式是分散还是集中。 静雨轩 发表于 2017-4-21 14:31
生物安全柜没有要求对菌落数进行监测,要求对气溶胶的含量进行监测。如果是超净台,是有对菌落数的采样进 ...
《静脉用药集中调配质量管理规范》(2010年)有说明:生物安全柜每月应当做一次沉降菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操作台上半小时,封盖后进行细菌培养,菌落计数。水平层流洁净台每周应当做一次动态浮游菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操作台上半小时,封盖后进行细菌培养,菌落计数。 静雨轩 发表于 2017-4-21 14:31
生物安全柜没有要求对菌落数进行监测,要求对气溶胶的含量进行监测。如果是超净台,是有对菌落数的采样进 ...
相关主题帖还有没有链接? Young_Z 发表于 2017-4-21 14:50
相关主题帖还有没有链接?
洁净工作台空气采样的布局及参考标准
http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=187799&fromuid=91835
(出处: 上海国际医院感染控制论坛)
页:
[1]