ljm750313 发表于 2017-4-8 12:24

层流室

各位老师:
WS/T368-2012医院空气净化管理规范中,5.3.2.5 定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。

请问,室内有患者如何做到每周清洁一次?是造血管细胞移植病房,患者平均住院时间为1-1.5个月

yage 发表于 2017-4-8 13:04

滤网是可拆卸下来的吗?如果是的话,准备个替换的倒替用。如果不能拆卸,不知怎么办。设备科或总务科的活儿,他们应该知道怎么弄。

ljm750313 发表于 2017-4-8 17:00

室内有患者,肯定是护士来清洗更换,不可能让设备科或总务科的人不可能进去

jerkran 发表于 2017-4-8 17:56

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

ljm750313 发表于 2017-4-8 18:36

各位给个建议,谢谢谢谢谢谢{:1_17:}

老杨开心一刻 发表于 2017-4-8 19:54

路过,学习了,谢谢老师。

ynosmile 发表于 2017-4-8 20:40

有患者影响清洁过滤网吗?应该可以进行清洁。

ynosmile 发表于 2017-4-8 20:41

有患者影响清洁过滤网吗?应该可以进行清洁。

wyfywlj 发表于 2017-4-8 21:59

路过,学习了,谢谢老师

ywp香水百合 发表于 2017-4-9 02:28

室内有患者不影响清洁,应每周清洁一次。

457YGB 发表于 2017-4-9 11:44

应该按规范执行,室内有患者不影响清洁.

远方的家 发表于 2017-4-9 20:23

建议专业人干专业事.......