洁净手术室
洁净手术室空气采样是静态或空态怎样理解 常规我们是沉降法自净30分钟静态 静态就是安装了手术设备,但是没有人在工作,空态就是还没有安装手术床、吊塔等设备,是空的 我们一股是采静态的。 尘埃1969 发表于 2017-3-30 16:49常规我们是沉降法自净30分钟静态
版主老师好,我再问一句,做空气采样时洁净系统是开还是关的状态。 静~闲 发表于 2017-3-31 09:07
版主老师好,我再问一句,做空气采样时洁净系统是开还是关的状态。
没有看到GB50333上有明确要求,我们是自净23-30分钟后系统开着采样 尘埃1969 发表于 2017-3-31 09:25
没有看到GB50333上有明确要求,我们是自净23-30分钟后系统开着采样
谢谢版主老师了{:1_1:} 路过学习了,谢谢老师们的讨论。 路过学习了,{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
页: