西雅 发表于 2017-3-30 10:20

透析区装洗手池的纠结

请问老师们:血透室正在改建中,透析区内必须有洗手池吗?工人说下水不好走,现求助洗手池装在走廊里及治疗室可以吗?

yage 发表于 2017-3-30 10:43

能装在走廊里应该就能装在透析区里,让他们想办法。

dingbaoxun 发表于 2017-3-30 10:56

我们医院当初装洗手池的时候工人也是这样说的,后来验收不通过,再次要求装修公司必须按照规范来安装,他们也能装好。

jerkran 发表于 2017-3-30 11:05

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

山东莘县中医院 发表于 2017-3-30 11:18

透析区必须安装非手触式水龙头。

jcyyhlb 发表于 2017-3-30 11:46

按规范要求操作,不要迁就他们会有办法的。

西雅 发表于 2017-3-31 09:16

感谢老师们{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

646830522 发表于 2017-5-11 10:23

透析区必须安装非手触式水龙头

pla202 发表于 2017-5-17 15:28

要求多少台机器安一个洗水池啊

pla202 发表于 2017-5-19 11:59

要求4-6个透析单元有一个洗手池

会心一笑 发表于 2017-5-19 12:55

必须有,每4~6个透析单元应配备一套手卫生设施,采用非手触式水龙头开关(血液透析中心(室)医院感染预防控制规范2016意见稿,将要实施了,按照最新的来,省的以后改起来麻烦)

wuyoushu 发表于 2017-5-30 10:23

路过学习了,谢谢分享。

CHBQCH 发表于 2018-4-16 09:48

上机下机操作很可能有血液体液的污染,我们在各个透析区域配备有流动水洗手池