医院洁净手术部需要多长时间请有资质的单位进行一次检测?
老师好!请问医院洁净手术部需要多长时间请有资质的单位进行一次检测? 因为亚高效过滤器是每年更换一次,末端高效过滤器每年检查一次,所以建议一般是一年对综合性能指标进行监测。 本帖最后由 感控雏鹰 于 2017-3-27 16:46 编辑我们是按照每年执行的,关于检测部分主要依据的是GB50591-2010洁净室施工及验收规范的相关要求哦(GB50333中也提到了相关验收检测标准彩照的规范)
医院洁净手术部使用后必须请有资质的单位进行检测吗?没怎么关注,也是,我们平时主要关注沉降菌、温度与湿度,其他的可能都忽略了。 我看到有的省份有明确的规定,多长时间一次,我们这里的卫生行政部门也没有规定,疾控部门倒是每年来监测,但是,也不是所有的手术间都监测,只是选择其中的一间 babysophie 发表于 2017-3-27 16:27
医院洁净手术部使用后必须请有资质的单位进行检测吗?没怎么关注,也是,我们平时主要关注沉降菌、温度与湿 ...
这个是必须监测的,各类督查中没有检查你们的质检报告吗?你们的层流系统是否运行正常都是需要定期检测的这块来源于GB50333,但具体的检测验收标准参照的是GB50591的相关要求哦 《医院空气净化管理规范》 WS/T368—2012
8 空气净化效果的监测
8.2.2监测方法及结果判定
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
8.2.2.2未采用洁净技术净化空气的部门,其监测方法及结果的判定应符合GB15982的要求。
非常感谢各位老师额详细讲解,知道了,这就请示医院领导做检测。 按照《医院空气净化管理规范》要求,每年一次 我们是每年一次,由疾控部门组织人员对每间手术间进行检测。 感控雏鹰 发表于 2017-3-27 16:27
我们是按照每年执行的,关于检测部分主要依据的是GB50591-2010洁净室施工及验收规范的相关要求哦(GB50333 ...
我们也是每年一次,但不知为什么,原来出处在这里,谢谢! 川页 发表于 2017-3-27 16:49
《医院空气净化管理规范》 WS/T368—2012
8 空气净化效果的监测
8.2.2监测方法及结果判定
关键这里的对每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
是院感科的监测还是请第三方的监测? 感控雏鹰 发表于 2017-3-30 14:20
关键这里的对每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
是院感科 ...
院感科、第三方的监测都可以,第三方的监测更能说明问题。
这里需要说明的是监测单位是需要资质认证的,没有资质出具的报告是没有法律效力的。
资质认证对人员、仪器等是有要求的。 川页 发表于 2017-4-1 08:44
院感科、第三方的监测都可以,第三方的监测更能说明问题。
这里需要说明的是监测单位是需要资质认证的, ...
当然,一般来说疾控和药监局都是可以的 GB50333 中注明:1.0.2 本规范适用于医院新建、改建、扩建的洁净手术部工程的设计、施工和验收。
日常每年监测需要测哪些项目?哪个文件里能找到? 感控雏鹰 发表于 2017-3-27 16:27
我们是按照每年执行的,关于检测部分主要依据的是GB50591-2010洁净室施工及验收规范的相关要求哦(GB50333 ...
不是专业的真搞不懂。又没有设备维修人员。难啊! Eliana 发表于 2017-4-18 16:18
GB50333 中注明:1.0.2 本规范适用于医院新建、改建、扩建的洁净手术部工程的设计、施工和验收。
日常每年 ...
觉得日常的按空气净化管理规范的要求吧。我们一般是3年请一次,平时自己做空气培养。但更换滤网的按厂家提供的参数和规范要求的。 这个工作我们是总务科具体负责联系。
页:
[1]