jhzhu_ok
发表于 2017-3-22 15:45
静雨轩 发表于 2017-3-22 09:18
表(13.3.18-2)中的备注:如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最 ...
这本SOP误导好多“专家”,“专家”自己也给误导了。还是要细读50333
jerkran
发表于 2017-3-22 16:43
学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
当归百合
发表于 2017-3-22 16:45
是22个培养皿,很多专家也不清楚的哦
四小姐
发表于 2017-3-22 16:59
不考虑面积大小吗?100级21+1,那1000级怎么布点
四小姐
发表于 2017-3-22 17:00
空白对照室什么意思,求解释谢谢
黑旋风
发表于 2017-3-22 17:17
百级是手术区域13个,周边区域是8个,两个对照
ynosmile
发表于 2017-3-22 20:47
参考GB-50333执行。有具体布点方法。
xiehe颜
发表于 2017-3-22 21:43
哪位老师能传一个21个平皿放置位置的图片看看,非常感谢
wyfywlj
发表于 2017-3-22 22:15
jhzhu_ok 发表于 2017-3-22 15:45
这本SOP误导好多“专家”,“专家”自己也给误导了。还是要细读50333
同意老师的意见呀{:1_11:}
wyfywlj
发表于 2017-3-22 22:21
从论坛上看来的 ,一起学习
wyfywlj
发表于 2017-3-22 22:24
取之论坛,用之论坛,谢谢我们的论坛
wyfywlj
发表于 2017-3-22 22:26
这几天好好学习布点知识,希望是正确的{:1_1:}
云儿飘_jIlhd
发表于 2017-3-22 22:33
学习了!谢谢老师们耐心细致讲解!
tracy
发表于 2017-3-23 17:05
今天亲自看了手术室的规范,还是没有看懂布点,看了论坛老师的介绍终于弄懂了怎样布点
马车
发表于 2017-3-24 09:29
静雨轩 发表于 2017-3-22 09:18
表(13.3.18-2)中的备注:如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最 ...
请在GB50333-2013中找好这句话: 13.3.18.4要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时应满足表(13.3.18-2) 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。
也就是说按这两种方法中布点数多的布点,难道还有疑问?
2372235010
发表于 2017-6-2 09:08
谢谢老师们,以前也只放13个点。
zcf198272
发表于 2017-6-2 22:55
不断学习中,还是不太明白
刀郎木卡姆
发表于 2017-6-5 08:28
你们的没错,专家理解错了。不要一味相信专家的。
大香林
发表于 2018-9-27 16:48
I级洁净手术室中间5个周围8个,5+8=13,恰巧5级洁净度是13。偏偏还要理解中间5级周围6级,从13个增加到21个的有循证医学?
hxf6286200
发表于 2018-9-29 09:33
大香林 发表于 2018-9-27 16:48
I级洁净手术室中间5个周围8个,5+8=13,恰巧5级洁净度是13。偏偏还要理解中间5级周围6级,从13个增加到21个 ...
认真读GB50333规范,不是循证医学是规范的要求