佳蕙淼淼 发表于 2017-3-13 15:48

层流的疑惑

关于层流的疑惑:1.层流的ICU的隔离病房一定要负压的?有规范要求?
                2.层流手术室常规监测中,规范要求不同级别的手术室每月至少监测一间手术间?如2间百级,2间千级,3间万级的,那么,每月要监测百级、千级和万级各一间?有规范要求?

佳蕙淼淼 发表于 2017-3-13 15:51

关于层流哪些规范要求?时下许多新建和改建的重点部门都在追求一些“高、大、上”的东西。最近在检查下级医疗机构发现一些一级医院和二级医院都全部手术室为层流手术室,维护中也颇费周折,许多知识不了解,维护的费用和工作环节又纠结,还有更多知识需要恶补。

心上秋 发表于 2017-3-13 16:00

我来回答第2个问题:
2012年《医院空气净化管理规范》:洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判断应符合GB50333的要求。

静雨轩 发表于 2017-3-13 16:04

第一个问题。2016年重症医学科的规范没有要求一定是负压。如果考虑收治经空气传播的疾病,就需要有负压的功能。第二个问题,《医院空气净化管理规范》



石桥wshh1975 发表于 2017-3-13 16:19

《重症医学科建设与管理指南(试行)》第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。

尘埃69 发表于 2017-3-13 16:25

负压是针对空气传播的疾病

nyp1207 发表于 2017-3-13 16:47

佳蕙淼淼 发表于 2017-3-13 15:51
关于层流哪些规范要求?时下许多新建和改建的重点部门都在追求一些“高、大、上”的东西。最近在检查下级医 ...

同感。之前我们医院的总务科也是敷衍了事,每天就登记一下,没有真正的去维护,一年后监测就不合格,过滤网就全部更换。

jerkran 发表于 2017-3-13 16:52

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

川页 发表于 2017-3-13 17:06

回答关于层流的疑惑:层流的ICU的隔离病房一定要负压的?有规范要求?
1、 洁净室 :采用空气净化技术,把环境空气中的尘埃和微生物粒子降到允许的水平,以保障医疗、降低感染风险的房间。
2.相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。最小静压差应大于或等于5Pa,最大静压差应小于20Pa,不应因压差而产生哨音或影响开门。
3.相互连通的相同洁净度级别的洁净室之间,应按要求保持由内向外或由外向内的气流方向,在两室之间保持略大于0的压差。
4.为防止有害气体外溢,严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压,最小静压差应大于等于5Pa,用于控制空气传播感染的感染类手术室应是负压手术室。负压手术室对其顶上技术夹层应保持略低于0的负压。
5.洁净区对与其相通的非洁净区应保持正压,最小静压应大于等于5Pa。

二道桥的羊肉串 发表于 2017-3-13 19:59

没必要全部是负压,但至少有一间负压病房,对呼吸道传播疾病有隔离的房间呀,第二,看空气净化规范,有相关的要求说明!

佳蕙淼淼 发表于 2017-3-15 08:51

川页 发表于 2017-3-13 17:06
回答关于层流的疑惑:层流的ICU的隔离病房一定要负压的?有规范要求?
1、 洁净室 :采用空气净化技术,把 ...

谢谢分享!我是说,负压病房对于ICU是否有规范要求?

佳蕙淼淼 发表于 2017-3-15 08:58

石桥wshh1975 发表于 2017-3-13 16:19
《重症医学科建设与管理指南(试行)》第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经 ...

谢谢分享!是否ICU必须常规设置负压病房,否则就不符合规范要求。

佳蕙淼淼 发表于 2017-3-15 09:00

静雨轩 发表于 2017-3-13 16:04
第一个问题。2016年重症医学科的规范没有要求一定是负压。如果考虑收治经空气传播的疾病,就需要有负压的功 ...

谢谢分享!规范要求是我们做好医院感染督查的依据。

佳蕙淼淼 发表于 2017-3-16 16:04

石桥wshh1975 发表于 2017-3-13 16:19
《重症医学科建设与管理指南(试行)》第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经 ...

不是规范强制规定?科室建设时不是必须要有负压病房?{:1_6:}
页: [1]
查看完整版本: 层流的疑惑