重点部门验收
请问哪位老师那有重点部门的验收标准,上传一份学习,在卫计委网站里没有搜到相关的标准,谢谢各位老师了{:1_12:} 有点地区重点部门的验收标准不同静雨轩 发表于 2017-3-9 15:32
有点地区重点部门的验收标准不同
想和静雨轩老师探讨一下,验收和我们有关么?应该是后勤房产科和设备科的管理范围吧? 二道桥的羊肉串 发表于 2017-3-9 19:54
想和静雨轩老师探讨一下,验收和我们有关么?应该是后勤房产科和设备科的管理范围吧?
不能说完全和我们无关,前期的图纸设计,中期建筑时的院感防控及防护,院感人要现场参与的。
关于后期的验收,有两部分,1、竣工验收监测,是由施工方完成,包括:通风机的风量及转数;系统和房间风量及其平衡;系统和房间静压及其调整;自动调节系统联合运行;高效过滤器检漏;洁净度级别。2、综合性全面评定监测,由第三方有资质的机构完成。包括:风速;换气次数、静压差、洁净度级别、温湿度、高效过滤器检漏、噪声、照度、新风量、细菌浓度。院感人以正式监测合格报告为验收的依据。 静雨轩 发表于 2017-3-10 08:11
不能说完全和我们无关,前期的图纸设计,中期建筑时的院感防控及防护,院感人要现场参与的。
关于 ...
对呀,我们应该把握住前面的关口,真正的等到房子都建完了,再去改布局真的费时费力费钱呀! 二道桥的羊肉串 发表于 2017-3-10 10:33
对呀,我们应该把握住前面的关口,真正的等到房子都建完了,再去改布局真的费时费力费钱呀!
给你说一个笑话,我们眼科手术室的图纸没有问题,但是在施工的时候,我们去看了一下,发现洗手后进入手术室的门是手动的,这个没有办法在图纸上体现出来,如果我们不去现场,建好后就成了笑点了。 静雨轩 发表于 2017-3-10 11:10
给你说一个笑话,我们眼科手术室的图纸没有问题,但是在施工的时候,我们去看了一下,发现洗手后进入手术 ...
经验之谈,实践出真知,还是要多去现场才能把真正的问题发现并解决,谢谢提了醒!
页:
[1]