xinpeiquan 发表于 2017-3-8 15:14

口腔科器械处理区物理屏障如何理解?是全封闭还是部分隔断/

口腔科器械处理区物理屏障如何理解?是全封闭还是部分隔断?

临海听潮 发表于 2017-3-8 15:36

本帖最后由 临海听潮 于 2017-3-8 15:58 编辑

杭州培训班上北京大学口腔医院刘老师说口腔科器械清洗消毒室可以同一个房内局部隔断!如在二区间设防水喷溅的隔水板!
下面是刘老师的课件扫描,供参考!


小猴子波波 发表于 2017-3-8 15:47

本帖最后由 小猴子波波 于 2017-3-8 15:49 编辑

需要有区域划分,个人认为,去污区还是应该有完全屏障的。

ynosmile 发表于 2017-3-8 17:42

口腔科器械处理区物理屏障应该是全封闭。

xinpeiquan 发表于 2017-3-9 08:45

临海听潮 发表于 2017-3-8 15:36
杭州培训班上北京大学口腔医院刘老师说口腔科器械清洗消毒室可以同一个房内局部隔断!如在二区间设防水喷溅 ...

明白了,这是个现实问题,谢谢老师及时帮助!

临海听潮 发表于 2017-3-9 09:00

xinpeiquan 发表于 2017-3-9 08:45
明白了,这是个现实问题,谢谢老师及时帮助!

不用客气,应该的!共同学习,不断进步!

Moon_hnnd8 发表于 2017-3-13 08:29

临海听潮 发表于 2017-3-8 15:36
杭州培训班上北京大学口腔医院刘老师说口腔科器械清洗消毒室可以同一个房内局部隔断!如在二区间设防水喷溅 ...

老师能有课件分享吗?谢谢

二楞子546300 发表于 2017-3-14 17:04

我记得在贵阳培训时,刘翠梅老师说隔水版高度不应低于50CM

宝安6 发表于 2017-5-24 13:06

谢谢各位老师的知识和经验的分享。

ygk5366 发表于 2017-6-14 10:26

器械处理区物理屏障应是全封闭did。

武苗苗 发表于 2017-6-14 15:40

路过学习了,谢谢各位老师分享经验。

xlyclei 发表于 2017-6-20 09:12

原来是全封闭的可以不改,现在开始建的,清洗区与处理区用隔水板即可,存放区全部隔断

绿萝NO.1 发表于 2018-8-13 08:55

路过学习了,谢谢老师们

fairyswl2017 发表于 2018-8-28 21:06

隔断就可以,高度50公分以上