紫外线灯(40W)的辐射照度值
紫外线灯(30W)的辐射照度值应≥70μw/cm2,那40W紫外线灯的辐射照度值应大于多少,我院全是40W紫外线灯具现在怎么检测???? 我院已经很少用紫外线灯了,即便有也是30w的,你们医院进货时有说明书吗? 荷儿 发表于 2017-2-2 15:16我院已经很少用紫外线灯了,即便有也是30w的,你们医院进货时有说明书吗?
治疗室、换药室不用紫外线灯么?? 说明书上没有 可以根据公式推算,30*X=280,X=93.33,约等于95,个人建议大于等于95,谢谢 确实是新知识,希望看到规范,谢谢。 回复使用验证码,感觉有点小麻烦,不知道大家的意见? 我们医院也是30W的,40W的。。。期待解答。。。。 紫外线灯管的照度和产品品牌、质量以及使用情况有很大关系哦,不好说40w就一定能达到要求,条件许可的话可以购置辐照测度计,也不贵,定期监测一下照度就好了 荷儿 发表于 2017-2-2 15:16
我院已经很少用紫外线灯了,即便有也是30w的,你们医院进货时有说明书吗?
确实有很多医院现在单纯紫外线灯管的使用越来越少了,空气消毒基本都采取的内置高强度紫外线的空气循环风消毒机,但在一些特殊的部门比如医疗废物昝村店,一些没有安装空气循环风的治疗室等等,紫外线灯管还是用的额比较多的吧?而且听过倪晓平老师的几次课,貌似国外现在对高强敌的紫外线消毒物表、多耐药等等还是非常深入的哦 这个 那个灯说明书上没有写么? 还是看使用说明书,现在使用的带有紫外线灯管的空气消毒机强度也没有监测,做一次微生物培养看消毒后的房间空气是否符合要求 路过学习,涨知识了!谢谢老师们!! loveTT 发表于 2017-2-2 15:29
治疗室、换药室不用紫外线灯么?? 说明书上没有
我们医院已经全部换成循环风紫外线空气消毒器啦{:1_7:} 感控雏鹰 发表于 2017-2-2 16:44
确实有很多医院现在单纯紫外线灯管的使用越来越少了,空气消毒基本都采取的内置高强度紫外线的空气循环风 ...
嗯嗯,我们医院现在只有医疗废物暂存点、静配中心操作台、微生物室生物安全柜内是紫外线灯管,其他地方都是循环风紫外线空气消毒器了。 老师们医院空气消毒很先进用空气消毒机,我们医院重点科室手术室、产房、儿科、妇产科等用空气消毒机,一些普通科室还是用紫外线消毒,一般用30w紫外线灯管。 感控雏鹰 发表于 2017-2-2 16:44
确实有很多医院现在单纯紫外线灯管的使用越来越少了,空气消毒基本都采取的内置高强度紫外线的空气循环风 ...
介绍有的国外的紫外线灯管功率大 路过学习,谢谢老师们分享! 二道桥的羊肉串 发表于 2017-2-2 15:48
可以根据公式推算,30*X=280,X=93.33,约等于95,个人建议大于等于95,谢谢
老师:这个公式出处在哪里?
循环风紫外线空气消毒器,里面的紫外线灯管强度也是要定期检测的,只不过是由厂家来检测 我院常用30w的,在这学习了40W的强度监测,谢谢。 路过学习,谢谢老师分享