本帖最后由 禅静思语 于 2017-1-27 15:25 编辑国卫通〔2016〕23号发布了10项卫生行业标准。大家在学习新规范的过程中,难免会有疑问和困惑,鱼儿飞斑斑也在论坛发布了征集令:关于医院医用织物洗涤消毒技术规范您有什么疑惑?
http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=183449&fromuid=23053
针对广大会员对《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的讨论问题予以整理,期待权威的专家予以解疑答惑!
5楼——呜呜嘟嘟4.3.1.2中J:污染区应安装空气消毒设施;
6.2.2.2 污染区机械通风换气次数应达到10次/h.....,必要时进行空气消毒”
是否可以这样理解:污染区必须要安装,但一般情况下每天通风换气,有必要时才进行空气消毒?
15楼——高山雪莲W我对清洁织物微生物指标有疑问,清洁织物微生物细菌菌落总数小于200/(CFU/100cm2),这个 标准是不是有些高?如果200个以下才合格,那污染程度可想而知。
不知专家们的监测结果怎么来的,我不清楚。
我做过清洁织物不可能达到此标准,否则污染比较严重,我们是按照物表小于10/(CFU/100cm2)来判断是否合格,几次抽检感觉此标准更合理些,清洁后多少于10个,有的甚至没有细菌生长。
20楼——haf123新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤,如果新生儿、婴儿的医用织物成为感染性织物的话也需专机吗?
26楼——马车附录A中的采样时间提到了“规定的时间内”?这个时间如何确定?谁来规定?如何规定?根据什么来规定?为何讨论稿中的“采样时间限定在工序结束后4小时内”被改成了这个说法,反而将送检时间强调为4小时?
不明白 真的不明白啊
27楼——马车附录A中的被细菌繁殖体污染的织物,选择250-500mg/L含氯消毒剂浸泡不少于10min,为何与WS/T367不一致?367中对于细菌繁殖体污染的物品消毒没有提到250mg/L这个浓度,而且浸泡时间不少于30min。这里怎么改成这样?
33楼——快乐人生邮箱1.5对社会化洗涤服务机构进行风险评估,签订协议书,明确双方的职责。中的风险评估有专门的机构吗? 非常实际的一些问题,期待解惑呀{:1_1:} 是的,整理到了一起,就是期待专家在百忙之中抽出时间来解疑答惑呢。 老师辛苦了,期待解读/解答{:1_1:} 非常期待老师们的解答{:1_1:} 老师整理的非常好!这些也是自己学习时遇到的问题,期待有专家讲解。 15楼——高山雪莲W 没长细菌是应为没种出来,不可能内细菌的,又不是灭菌 15楼——高山雪莲W 没长细菌是应为没种出来,不可能内细菌的,又不是灭菌