夏日荷香 发表于 2017-1-24 10:23

洁净手术部(室)的空气净化系统进行综合性能检测工程人员需要什么资质

SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)
第三节 手术部(室) 2.洁净手术部(室)
3.空气消毒设备与净化空调设备检修或更换后,应进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。
(5)每年由有资质的工程质检部门对洁净手术部(室)的空气净化系统进行综合性能检测。

按照这个规范,每年要对洁净手术室进行综合性能检测,那应该找什么养的专业公司?普通的中央空调维护公司还是要专门做洁净空调的专业公司?

夏日荷香 发表于 2017-1-26 10:02

每年要对洁净手术室进行综合性能检测,那应该找什么养的专业公司?普通的中央空调维护公司还是要专门做洁净空调的专业公司?
谁能帮我解答这个疑问???

toto 发表于 2017-1-26 10:04

我们是施工厂家长期派驻一个工程师在医院进行维护和检测。

夏日荷香 发表于 2017-2-3 16:10

我们是施工厂家长期派驻一个工程师在医院进行维护和检测。
我给领导也是这样建议的。谢谢老师{:1_17:}

瑞孚设计 发表于 2017-2-5 11:29

医院后期能做好维护也行,现在好多医院是托管给专业的净化公司~!

YHY58611 发表于 2023-3-24 22:07

空气消毒设备与净化空调设备检修或更换后,应进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测