zxtjzzj 发表于 2017-1-19 11:52

血液透析室是否需要设计洁具间?

本帖最后由 zxtjzzj 于 2017-1-19 11:54 编辑

有关血液透析室问题,咨询老师一下
1、每季度透析液内毒素监测标准值?
2、每月透析液离子监测包括多少项?
3、血液透析室是否需要设计洁具间?

高高_th666 发表于 2017-1-19 14:17

前两个问题可以参照(YY0572-2015 血液透析及相关治疗用水)行业标准,后一个问题我们是这样做的:阴性血透区有阴性区污洗室,阳性血透区有阳性污洗室。

zxtjzzj 发表于 2017-1-19 15:40

请问老师:
《YY0572-2015 血液透析及相关治疗用水》指透析水,不知如何参考?
页: [1]