医院污水常见消毒技术
本帖最后由 荼蘼花开之夏 于 2017-1-3 11:55 编辑第一种液氯消毒系统
液氯消毒是医院污水消毒中最常用的方式之一。氯(Cl2)是一种强氧化剂和广谱杀菌剂,能有效杀死污水中的细菌和病毒,并具有持续消毒作用。氯消毒具有药剂易得,成本较低;工艺简单,技术成熟;操作简单,投量准确;不需要庞大的设备等优点。但氯气有毒,腐蚀性强,运行、管理有一定的危险性。 氯气为受压的液化气体,一般用罐瓶、槽车、罐车、驳船等压力容器装运。液氯消毒系统主要是由贮氯钢瓶、加氯机、水射器、电磁阀、加氯管道及加氯间和液氯贮藏室等组成。适用范围 1、液氯消毒不宜用于人口稠密区内医院及小规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区的规模较大(>1000床)且管理水平较高的医院污水处理系统。 2、氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒。第二种二氧化氯消毒二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂,它所氧化的产物中无有机氯化物;作为消毒剂,它具有广谱性的消毒效果。 二氧化氯必须现场制备。现场制备二氧化氯的方法主要为化学法和电解法。 1、化学法制备二氧化氯消毒工艺是以氯酸钠、亚氯酸钠、次氯酸钠和盐酸等为原料,经反应器发生化学反应产生二氧化氯气体,再经水射器混合形成二氧化氯水溶液,然后投加到被消毒的污水中进入消毒接触池消毒。
2、电解法制备二氧化氯消毒工艺是以饱和食盐水为原料通过电解产生二氧化氯、氯气、过氧化氢、臭氧的混合气体,用于消毒。混合气体的协同作用,具有广谱的杀菌能力,其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。 适用范围 1、二氧化氯消毒不宜用于人口稠密区及大规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区、规模较小的医院污水处理系统。 2、由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸,因此该法适用于管理水平较高的医院污水处理系统。 3、化学法适用于规模>500床的医院污水处理消毒系统。
4、二氧化氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用二氧化氯消毒。 第三针次氯酸钠消毒次氯酸钠消毒是利用商品次氯酸钠溶液或现场制备的次氯酸钠溶液作为消毒剂,利用其溶解后产生的次氯酸对水中的病原菌具有良好的杀灭效果,对污水进行消毒。 适用范围 1、次氯酸钠消毒不宜用于人口稠密区内及大规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区、规模较小的医院污水处理系统。 2、漂粉精、漂白粉适用于规模<300床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统。 3、电解法次氯酸钠发生器适用于管理水平较高的医院污水处理消毒系统。
4、二氧化氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒。 第四种臭氧消毒臭氧,分子式为O3,具有特殊的刺激性臭味,是国际公认的绿色环保型杀菌消毒剂。臭氧在水中产生氧化能力极强的单原子氧(O)和羟基(OH),羟基(OH)对各种致病微生物有极强的杀灭作用,单原子氧(O)具有强氧化能力,对各种病毒、细菌均有很强的杀灭能力。 臭氧消毒具有反应快、投量少;适应能力强,在pH5.6~9.8、水温0~37℃范围内,臭氧消毒性能稳定;无二次污染;能改善水的物理和感官性质,有脱色和去嗅去味作用。但缺点是无持续消毒功能、只能现场生产使用、臭氧消毒法设备费用较高、耗电较大。 臭氧制备法有电晕放电法、紫外线法、化学法和辐射法等,工程一般采用电晕放电法。适用范围 1、采用二级处理的医院污水最好采用臭氧消毒,这样可以减少臭氧的投加量,降低设备投资费用和运行费用。 2、投资及运行费用较高,适用于管理水平较高的传染病医院及综合医院污水处理。第五种紫外线消毒消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200~275nm,杀菌作用最强的波段是250~270nm。紫外线消毒技术是利用特殊设计的高功率、高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置产生的强紫外光照射流水,使水中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞组织中的DNA结构受到破坏而失去活性,从而杀灭水中的细菌、病毒以及其它致病体,达到消毒杀菌和净化的目的。紫外线杀菌速度快,效果好,不产生任何二次污染,属于国际上新一代的消毒技术。但要求水中悬浮物浓度较低,以保证良好的透光性。 适用范围 1、出水悬浮物浓度小于10mg/L的污水处理系统可采用紫外消毒方式;
2、在有特殊要求的情况下,如排入某些有特殊要求的水域时,可采用紫外消毒方式;
学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 路过,再次学习医院污水常见消毒技术{:1_1:}感谢老师的资料分享{:1_17:} 医院废水的处理非常重要,关系到我们的生存环境。
2017年闪亮开篇,赞 感谢老师分享,我们用的二氧化氯,最担心在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸,请问老师管理水平较高的医院污水处理系统,指的是什么
路过学习了,谢谢老师分享!
非常感谢老师分享五种医院污水常见消毒技术,学习了! 谢谢老师分享!学习了。 感谢老师的分享!我们在准备医院的重新建设,学习了! liyuyu2002 发表于 2017-1-3 12:01
感谢老师分享,我们用的二氧化氯,最担心在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸,请问老师管理水平较高 ...
我个人理解的管理水平高,指的负责医院污水管理的人员素质高,监管严格,不会发生不良事件比如爆炸这样的事件。 非常详细的讲解,学习了。 谢谢老师的经验分享 学习了,谢谢老师的分享 这么专业,杨老师辛苦了,学习!! 学习了,谢谢老师的分享! 路过学习了,谢谢老师分享。 jerkran 发表于 2017-1-3 11:38
学习了
收藏学习,转发总务科污水处理责任人。 谢谢老师分享,一直对污水处理不太清楚,还要多加学习。这个有一定的帮助。 图文并茂,很好的资料,谢谢分享 路过学习了,很详细我把楼主的资料给我院总务科学习了。
页:
[1]
2