层流手术室空气培养
请问各位前辈:百级层流手术室空气培养应该是层流开着做还是要机组关了15分钟后做合适呢?标准内0.2,外0.4是机组开着还是关后静止的标准值?还有培养皿是放在60cm高和放地面有区别吗?谢谢各位,请帮我解答疑惑!因为我们县级医院,百级手术间用的次数很少,这几次反复做空气培养都有点超标,厂家工程师也试过很多方法都不行,还怀疑是我们做培养的方式方法是不是有问题,疑惑!急急急 自净后开着机做,规范是80以下任意高度。 首先规范培养方法,参照楼上的答案,如果还不行,请直接从层流系统来考虑,比如风速、换气次数、检漏和静压差的检测等等,具体可参考《GB洁净手术部建筑技术规范》 可以请当地到疾控部门给做一下风速、换气次数、检漏和静压差的检测等等,帮忙查找一下原因。 你手术间的风速、尘粒数、温度、湿度、压差都达标吗,如果前面两项达标,沉降法的空气培养一般都是达标的。 我们医院要搬进新大楼,缺乏层流手术室管理知识、经验,希望在论坛学习这方面内容。感谢老师分享。 谢谢各位老师的指导!