辅助生殖医学空气监测相关问题求助!
请问各位老师:辅助生殖医学空气监测时应参照哪个标准?参照GB50333合适吗?GB50333中分了手术区、周边区应按哪个? 贵院生殖中心是层流吗?什么级别?我院生殖中心分好几个级别,参照G了B50333,不知道合适不,没找到其他规范 那要看你院采取的何种空气净化设施,如果是层流那应该参照50333 你院生殖中心是层流房间,就参照GB50333进行监测,是非层流房间就按照普通房间进行监测(小于30平米放3个平皿,大于30平米放5个平皿) 尘埃1969 发表于 2016-12-2 10:48那要看你院采取的何种空气净化设施,如果是层流那应该参照50333
是层流,但参照GB50333里面分手术区和周边区,具体参照哪个值呢? lyluoxiuhua 发表于 2016-12-2 11:06
你院生殖中心是层流房间,就参照GB50333进行监测,是非层流房间就按照普通房间进行监测(小于30平米放3个平 ...
是层流,但参照GB50333里面分手术区和周边区,具体参照哪个值呢? 尘埃1969 发表于 2016-12-2 10:48
那要看你院采取的何种空气净化设施,如果是层流那应该参照50333
如培养室、冰冻室、精液处理室这些是千级和万级的,都不分手术区和周边区的,以哪个值来判定监测结果是否达标?
尘埃1969 发表于 2016-12-2 10:48
那要看你院采取的何种空气净化设施,如果是层流那应该参照50333
如培养室、冰冻室、**处理室这些是千级和万级的,都不分手术区和周边区的,以哪个值来判定监测结果是否达标?
同样的困惑?有没有前辈能指点迷津?谢谢!