906635000 发表于 2016-11-24 20:11

关于紫外线灯管强度监测

各位老师,请问你们医院紫外线灯管强度监测是院感科统一监测呢还是由科室自已监测?谢谢!

田田~ 发表于 2016-11-24 20:31

科室自己监测,至少半年一次,监测结果贴到登记本上

紫云英 发表于 2016-11-24 21:20

田田~ 发表于 2016-11-24 20:31
科室自己监测,至少半年一次,监测结果贴到登记本上

科室自己怎么检测,到院感科取检测仪吗?

紫云英 发表于 2016-11-24 21:21

我们是院感科专职人员负责监测,半年一次,每年校对一次检测仪。

黑旋风 发表于 2016-11-24 21:48

教会监控护士,由科室自己半年监测一次

黑旋风 发表于 2016-11-24 21:49

教会监控护士,由科室自己半年监测一次

田田~ 发表于 2016-11-24 21:59

紫藤花园 发表于 2016-11-24 21:20
科室自己怎么检测,到院感科取检测仪吗?

取监测试纸进行监测

鱼儿飞 发表于 2016-11-24 22:15

我院是由院感科专职人员每半年进行一次监测,用紫外线监测试纸,到科室进行监测的。

bing95 发表于 2016-12-7 17:00

我们是院感科自己测,每半年一次
页: [1]