大眼睛GKK 发表于 2016-10-31 15:12

洁净手术室空气监测具体布点

各位老师,洁净手术室-百级手术间,采用沉降法进行空气监测,需要布点21点,我想问布点具体操作如何来做?1.手术区布点21点,在放到地上或也可放到不高于地面0.8米处,手术区是如何界定,在2013版GB-50333中未提及,是按2005版说的去布点吗?
2.手术区布点13点,可同时既放到地上有放到手术床上吗,还是都放到手术床上?
3.周边区布点每边各2点,这2点之间的距离是多少,距离墙壁是多远?
4.操作过程需要有对照皿,对照皿放到什么位置?
希望有知道的老师能给予回复,谢谢老师!

yanghongmei 发表于 2016-10-31 17:13

请参考《GB_50333-2002_医院洁净手术部建筑技术规范》2张截图。




页: [1]