fumin
发表于 2017-3-5 17:11
控制感染 发表于 2016-10-26 11:34
一、GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:1.细菌浓度宜在 ...
谢谢控制感染老师,归纳整理的这么清晰。
zhangshujuan
发表于 2017-4-21 09:05
老师这个问题你不拿出来讨论还真容易疏忽的呢!非常感谢提醒。
741244677
发表于 2017-4-24 16:01
按照GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》5、“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上”,本月我采样周边区是放在地面上,监测结果是合格的。
zhangqinfang
发表于 2017-4-25 14:40
学习了,谢谢分享!
toto
发表于 2017-4-25 15:27
我们都是放在圆凳子上和治疗车上。
蓝精灵
发表于 2017-9-19 14:48
路过学习了,谢谢老师的提醒
二进制
发表于 2017-9-20 04:30
尽量减少人为走动,以免产生大量风动,从而影响结果真实性。谢谢{:1_17:}
一如既往9959
发表于 2017-10-23 10:50
路过学习了,谢谢老师的提醒{:1_1:}
xiaoguaiguai
发表于 2017-10-23 15:30
谢谢老师拿出来讨论提醒,以前真没有注意到!
二进制
发表于 2017-10-24 05:48
寻觅 发表于 2016-10-26 22:10
个人认为按照GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》5、“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的 ...
同意此说。若,放地上,放平板之人走动时,所产生扬尘、风动如何规避?其人身上所带细菌因走动亦会飘洒。谢谢{:1_17:}
黄宜娥
发表于 2017-11-3 15:42
层流手术间的采样,可以放在地上的吗?理由呢?
黄宜娥
发表于 2017-11-3 15:42
层流手术间的采样,可以放在地上的吗?理由呢?
fruit123
发表于 2023-8-22 07:56
路过学习了,谢谢老师的提醒