chenqiong 发表于 2016-10-24 15:01

手术室的层流维护及记录要求

各位老师:手术室的层流维护及记录要求有哪些?院感科如何关注?谢谢指点

左岸_SqLGg 发表于 2016-10-24 15:09

我们主要关注回风口等平时的清洁、过滤器的定时更换、环境微生物监测是否达标

chenqiong 发表于 2016-10-24 17:02

手术室有百级、万级,每个房间的维护记录就是这样,符合要求吗?手术室护士长说就这样记录就行


chenqiong 发表于 2016-10-24 17:04

请各位老师指点,层流手术室还需要记录哪些?

静雨轩 发表于 2016-10-24 17:11

需要关注的太多了,温湿度、压力差、物表清洁度、滤网。。。。太多了,不一一列举,上传一份课件给你。应该有帮助,同时看一下《医院手术部(室)管理规范(试行)》、《GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》



怡儿 发表于 2016-10-25 08:03

﹏☆.静雨轩 发表于 2016-10-24 17:11
需要关注的太多了,温湿度、压力差、物表清洁度、滤网。。。。太多了,不一一列举,上传一份课件给你。应该 ...

谢谢老师的分享,下载好好学习学习{:1_17:}

chenqiong 发表于 2016-10-25 08:47

谢谢老师的指点,明白了

wxy_UcQ6s 发表于 2016-10-25 11:18

﹏☆.静雨轩 发表于 2016-10-24 17:11
需要关注的太多了,温湿度、压力差、物表清洁度、滤网。。。。太多了,不一一列举,上传一份课件给你。应该 ...

下载学习了,谢谢老师分享!

乐天知命 发表于 2016-10-26 08:07

谢谢老师的分享,下载好好学习学习

ylyzlyhy 发表于 2016-10-26 14:46

学习了,谢谢分享{:1_1:}{:1_1:}

控制感染 发表于 2016-10-26 14:48

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》5.3空气洁净技术5.3.1设计要求洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。5.3.2维护与保养要求5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

泪光 发表于 2017-3-22 07:59

下载学习了,谢谢老师分享!

瀞夏 发表于 2017-3-23 09:11

新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。

741244677 发表于 2017-4-11 20:47

学习了,感谢老师分享。

蓝蜻蜓之翼 发表于 2018-6-20 14:10

静雨轩 发表于 2016-10-24 17:11
需要关注的太多了,温湿度、压力差、物表清洁度、滤网。。。。太多了,不一一列举,上传一份课件给你。应该 ...

感谢老师的分享和指导,下载了,慢慢学习。

CSEYYGK 发表于 2018-6-21 14:44

下载学习了,谢谢老师分享!

小涵涵 发表于 2018-7-10 16:18

谢谢老师的分享,已经下载学习

cakfyy 发表于 2018-7-16 08:56

谢谢老师的分享,下载学习了

尚尚 发表于 2018-8-3 14:21

谢谢老师的分享,下载学习了{:1_1:}

anminhuli 发表于 2019-5-13 09:59

这个维保要厂家来做的,后勤人员不敢动手。应该落实在设备科吗