guoli2008 发表于 2009-5-26 13:33

关于重症医学科的建筑问题

我院新建的重症医学科,是层流洁净的,可区域内无病人的卫生间和卫生员的洁具清洗处,建筑单位把这些修建在层流区域之外,就出了重症医学科的门外,非常不利于将来的工作,我们提出这个问题,可建筑单位的工程师说,在洁净区里不能建卫生间,会污染洁净区的环境,不知是不是这样的。

缭绕 发表于 2009-6-9 21:02

ICU的病人一般不能自己上卫生间,不然不会住ICU啦!;P至于洁具清洗区,可以不设洁净啊?手术室不就可以这样吗?

577217858 发表于 2010-11-6 10:38

我院正准备在原有的旧房子里改建重症医学科,主任说没有考虑工作人员生活区,污物间就设在护士站的旁边,我不知道合理不?

albert0110 发表于 2010-12-21 11:31

“我院新建的重症医学科,是层流洁净的,可区域内无病人的卫生间和卫生员的洁具清洗处,建筑单位把这些修建在层流区域之外,就出了重症医学科的门外,非常不利于将来的工作,我们提出这个问题,可建筑单位的工程师说,在洁净区里不能建卫生间,会污染洁净区的环境,”完全正确啊,1.污染洁净区的环境2.病人绝大多数使用便盆。

yangyouli54 发表于 2011-1-8 13:15

ICU病区的医院感染的预防与控制应主要强调做好环境的物表清洁消毒和手卫生,无需采用层流净化。

yangyouli54 发表于 2011-2-9 14:26

重症监护病房ICU是无需设置为层流净化环境的,其预防医院感染的主要措施是环境物体表面的清洁消毒、手卫生、无菌技术与隔离技术和抗菌药物应用。往往会因有层流净化而忽略ICU环境物体表面的清洁及手卫生。层流净化设施是需要专业人员负责日常维护,定期对初、中效过滤器清洁处理和由专业部门进行年检的,如只使用不维护、检测,反而带来污染,成为感染来源和因素。

范红莉 发表于 2011-2-11 10:36

非常认同yangyouli54老师的看法!

清风细雨 发表于 2012-7-8 17:03

是呀,yangyouli54 老师的看法我非常赞同{:1_14:},我一直在这样劝说科室并开发领导。

chunfeng001 发表于 2012-7-23 09:43

我们一般把i洁具间设置在医疗辅助区域,医疗辅助区域对医疗区设缓冲间。
病人卫生间现在一般都不设了(在污区设倒污间)

百合无语 发表于 2013-4-11 11:25

请教各位老师,今年有没有新要求ICU必须建成层流的?

lxg3994 发表于 2014-4-29 09:20

yangyouli54 老师的看法我非常赞同