紫陌红尘 发表于 2016-9-28 10:55

洁净手术间改造为普通手术间,需要注意什么?

近日去某医院检查,发现其将洁净手术间改造为普通手术间,其中一点,个人认为存在隐患。原来送风天花的位置是正对手术床的,被改造为空调送风口,没安装过滤或消毒设施,直接对着手术床,说是专门请公司改造的。您怎么看?给她出出主意。

竹语清风 发表于 2016-9-28 14:51

可以将正对手术床的送风口改用天花板封住,送风口改建到侧面……

陈春媚 发表于 2018-2-26 10:24

路过学习。。。。。。。。。。。
页: [1]