介入导管手术室感染控制
请问介入导管手术室没有层流装置,使用的是紫外线循环风,可以进行脑外科手术吗?因为需要使用大C,谢谢 SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)第三节 手术部(室)第四节 介入手术室一、布局与流程1.介入手术室应独立成区,可设在建筑物底层的一端或单独设置,并要靠近各临床科室。2.介入手术室的整体布局除了要符合手术室的无菌要求外,还要有适合x线机工作的环境。3.介入手术室建筑布局同医院综合手术部,应按外科手术室的要求严格划分为限制区、半限制区和非限制区。限制区包括机房、无菌物品放置间:半限制区包括控制室、洗手间、导管冲洗间、敷料器械准备间:非限制区包括更衣室、办公室、候诊室、污物处理间。卫生间设在更衣室内,远离机房、控制室、计算机室,有利于保持机房的湿度在正常范围内。4.造影机房应宽敞,有足够的使用面积,有利于操作和患者进出,还可以减低室内x线散射量。5.造影机房不可设窗,依靠空调、空气净化装置进行室内空气交换及温度调节。6.控制室与机房仅一墙之隔,墙中间装有铅玻璃,便于控制室人员与手术者的配合。二、人员管理1.凡进入介入手术室的工作人员必须换鞋、更衣、戴帽子,进入无菌区或施行无菌操作时必须戴口罩。连台手术时,医护人员应重新洗手、戴手套、更换手术衣。2.注意做好X线防护,工作人员在不影响手术操作的前提下,尽量缩短X线的照射时间。3.患者入室应在清洁区换鞋由患者通道进入手术间。4.计算机机房必须保持低温干燥,除维修人员外,其他人员不得入内。5.介入手术人员应进行严格的外科无菌技术操作训练,掌握医院感染相关知识,提高控制医院感染观念及意识。三、清洁与消毒(一)环境1.环境要求同手术部。2.介入手术室应配备和体积匹配的循环风动态空气消毒机,每日2次消毒。每日开始手术前和手术结束后对手术间地面和各种设施、仪器设备的表面进行湿式清洁、消毒:每周对室内所有物品、墙面、门窗、空调、动态消毒机风口等进行彻底清洁;每月清洗动态消毒机与空调滤网。3.肿瘤患者手术与心脏介入等其他手术分室进行,特殊情况不能分室时,也要分时段进行,急诊介入手术时间相对固定。4.要求特殊感染患者需手术时,介入手术通知单上应注明感染情况,术中医务人员认真落实消毒隔离制度,术后器械及物品单独包装、收集,注明感染类型,送消毒供应中心统一回收处置。(二)一次性物品管理1.规范一次性用品的存放;物品存放在阴凉干燥、通风良好的货架上,距地面≥20cm,距墙壁≥5cm,距屋顶≥50cm。2.导管分类放于专用无菌导管柜内,专人保管,做好登记。使用后,各种一次性导管立即剪断并销毁,最后集中处理,并按手术类型做好登记。 不知你的大C是装在手术室的还是放射科或影像中心,目前在放射科我还没有看到有建百级层流的 xuesi 发表于 2016-9-27 23:32不知你的大C是装在手术室的还是放射科或影像中心,目前在放射科我还没有看到有建百级层流的
单独成立的介入手术室,大C安装在手术间内 jiangshui 发表于 2016-10-14 15:24
单独成立的介入手术室,大C安装在手术间内
介入手术没有要求要在百级手术室环境,百级手术室运行成本有点高,供参考 谢谢各位老师,路过学习啦
页:
[1]