2622412986 发表于 2016-9-13 17:33

紫外线灯管离地面距离多少?

各位老师:我院新建急诊科,看到各个房间安装了紫外线,但灯管都紧贴房顶,请教老师:应该距离地面多少米?

静雨轩 发表于 2016-9-13 17:45

安装的距离应该是来源于消毒技术规范2002版:“室内悬吊式紫外线消毒灯安装数量(30W紫外线灯,在垂直1m处辐射强度高于70μW/cm2)为平均每立方米不少于1.5W,并且要求分布均匀、吊装高度距离地面1.8~2.2m,使得人的呼吸带处于有效照射范围。连续照射不少于30min,紫外线的辐射强度与辐射距离呈反比,悬挂太高,影响灭菌效果。如果是物体表面消毒,灯管距照射表面应以1m为宜,杀菌才有效。”

ygk天天好心情 发表于 2016-9-13 18:00

吊装高度距离地面1.8~2.2m

2622412986 发表于 2016-9-13 21:13

谢谢以上老师,我以把老师提供的规范提供给相关人员,争取尽早落实。

xuesi 发表于 2016-9-13 22:24

吊装高度规范中已经有说明,个人认为在可能的条件下尽量就低不就高,考虑人员活动(人的身高要考虑到)不受影响,距离地面高度2.2m或略低一点为易,除此此之外还应考虑你房间的长宽高,以此确定选择的功率大小及数量。供参考

清风qing 发表于 2016-9-13 22:30

学习了,感谢老师们分享。

HASYGGK 发表于 2016-9-14 07:41

规范是1.8-2.2M,实际在2米吊在空中有点不方便。

蜡烛 发表于 2016-9-14 08:08

1.8-2.2m,一般安装都在2.2m高度。

pingpingdandan 发表于 2016-9-14 08:17

路过学习了,谢谢老师分享。

h459927178 发表于 2016-9-14 08:18

谢谢老师的分享,学习了

希望无敌 发表于 2016-9-14 08:37

根据《空气净化管理规范》,自然通风就行,如需安装紫外线灯距离离地面1.8-2.2m

135791113 发表于 2016-9-14 08:47

紫外线灯距离离地面1.8-2.2m,我们一般安装离地面2m.

wml 发表于 2016-9-14 09:01

学习了,感谢老师们分享。

绿草芳菲 发表于 2016-9-14 09:25

紫外线灯距离离地面1.8-2.2m

zjhlyf 发表于 2016-9-14 10:35

本帖最后由 zjhlyf 于 2016-9-14 10:36 编辑

结合以上观点,根据《空气净化管理规范》, 平时普通房间只要自然通风换气就行,遇到特殊情况才需要紫外线灯消毒,紫外线灯管装置可采用固定安装或流动型紫外线灯架装置,按房间面积每平方1.5W,高度距地面1.8-2.2米,照射时间40-60分钟,强度70uw/cm2以上,每3-6个月监测紫外线照射强度。

sxl832636 发表于 2016-9-14 10:40

距离地面1.8~2.2m.不能紧贴墙面。

花睑星眸 发表于 2016-9-14 10:47

学习了,感谢老师们分享。

pinlan 发表于 2016-9-14 16:12

高度距离地面1.8~2.2m...

开心果 发表于 2016-9-14 16:21

紫外线灯管吊装高度距离场面1.8-2.2米。

yuanyanting 发表于 2016-9-14 16:41

路过学习了,谢谢老师的分享!
页: [1] 2