洁净手术室维护问题
请教各位老师,洁净手术室应该如何进行维护?新风入口过滤网多久清洗一次?更换周期是多久?层流外机组初效过滤网可以清洗吗?多久更换一次? 可以在这里面找到答案,内容很全《医院空气净化管理规范》WS/T368—20125.3空气洁净技术5.3.1设计要求洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。5.3.2维护与保养要求5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。 本帖最后由 闲书 于 2016-9-8 15:21 编辑
请参照卫生部《医院空气净化管理规范》{:1_1:} 参照规范执行就可以了。 谢谢老师的分享,已下载学习 谢谢老师的分享,已下载学习 路过,谢谢老师分享,学习了
参照规范执行,层流手术室应交给符合资质要求专业人员进行负责维护 谢谢老师分享 新手学习中。。{:1_1:} ﹏☆.静雨轩 发表于 2016-9-8 11:11
可以在这里面找到答案,内容很全
谢谢!很有帮助!洁净室管理确实需要用心 内容很好,谢谢老师,下载学习 谢谢各位老师的回复{:1_1:} 学习了,谢谢分享,感觉感控人真是万能的 感谢老师分享的课件 下载学习 内容很好,谢谢老师,下载学习
路过,谢谢老师分享,学习了 静雨轩 发表于 2016-9-8 11:11
可以在这里面找到答案,内容很全
谢谢老师分享!!!!!!!!!!! 非常实用的课件下载学习并收藏了! 谢谢老师的分享,已下载学习