houhuiyouqi 发表于 2016-8-25 15:24

300多平米的肢体功能康复大厅,需要进行空气消毒麽?

本帖最后由 依依 于 2016-8-25 16:19 编辑

请问各位老师:300多平米的肢体功能康复大厅,需要进行空气消毒麽?可采取何种方式?

普通一兵 发表于 2016-8-25 15:53

个人觉得,自然通风就可以了,如果自然通风效果不佳,可采取机械通风。

翔宇 发表于 2016-8-25 16:06

自然通风,自然通风情况不佳时辅以机械通风,例如中央空调的新风系统。

fnx 发表于 2016-8-25 16:38

首选自然通风,自然通风效果不佳时辅以机械通风。

幸福满满 发表于 2016-8-25 16:46

自然通风最好,到了冬季感冒病人较多,没有自然通风条件时个人觉得还是需要空气消毒机

梧桐落叶 发表于 2016-8-26 08:38

自然通风就好,没有必要空气消毒。

vision 发表于 2016-8-26 10:37

谢谢大家,路过学习了。

xuesi 发表于 2016-8-27 23:59

没有特殊要求,自然通风应该中以的

再接再厉 发表于 2016-8-28 11:23

首选是自然通风,这是最佳选择,只有通风效果不理想时,考虑机械通风

houhuiyouqi 发表于 2016-12-23 14:32

统一回复:谢谢各位老师的回帖,学习了

远方的家 发表于 2016-12-24 20:58

首选自然通风,通风效果不好可进行机械通风

伊可尓 发表于 2017-3-4 15:50

冬天怕冷不开窗户,我们安装了紫外线灯管,装有定时开关,每天早上上班前消毒一小时。

圣诞节吃零食 发表于 2017-5-31 15:59

自然通风就好,实现不了考虑机械通风。

fengshun 发表于 2021-11-8 16:20

空气首选自然通风,自然通风不佳可以机械辅助通风,必要时可以使用流动紫外线和循环风消毒机,物表的清洁消毒。

814815851 发表于 2021-12-17 11:10

自然通风为好,特殊情况采取空气消毒