飙飙飙 发表于 2016-8-19 17:07

新建血透室图纸,请老师们看看有哪些需要改进的地方

我院新建血透室,在大楼的一楼,这是初步设计的图纸,请老师们帮忙看看还有哪些需要改进的地方?谢谢了{:1_1:}

飙飙飙 发表于 2016-8-19 17:19

飙飙飙 发表于 2016-8-19 17:24

在透析大厅到清洁区间设立了一个缓冲间,但是也同时另外设立了两张其他的普通门(无缓冲),这个合乎规范吗?是不是那两张普通门可以取消或者可以不用设立缓冲间?

飙飙飙 发表于 2016-8-19 17:27

另外,普通患者的污物走廊与隔离患者的污物走廊相距很远很远,这个合乎规范吗?有没有要求需要尽量设立相靠近的地方呢?

梦幻的云 发表于 2016-8-20 16:29

难道进入隔离室的医护人员不需要更衣吗?我咋没看到有更衣的呢?

芣苢 发表于 2016-8-20 17:50

不是学建筑学的,进来学习!!!!

阿庄 发表于 2016-8-20 20:04

1.现在的门厅似乎是非血透病人到电梯,楼梯都要穿越,人流混杂,建议血透有单独门厅,兼家属等候区。2:门厅宜有护士接待台,管理分流病人。该护士台视线能兼顾到血透室最好。3:血透室内的护士台背后就近宜布置治疗室,药品,被单间等等。4:未见复用器械清洗消毒室,宜近血透室。供参考。

闲书 发表于 2016-8-23 09:42

飙飙飙 发表于 2016-8-19 17:24
在透析大厅到清洁区间设立了一个缓冲间,但是也同时另外设立了两张其他的普通门(无缓冲),这个合乎规范吗 ...

图纸比较模糊,透析大厅到清洁区可以不设缓冲间,这个规范没有明确要求。

闲书 发表于 2016-8-23 09:45

飙飙飙 发表于 2016-8-19 17:27
另外,普通患者的污物走廊与隔离患者的污物走廊相距很远很远,这个合乎规范吗?有没有要求需要尽量设立相靠 ...

关于污物走廊,没有要求设置要尽量靠近,普通与阳性区域通过各自的污物走廊到达处置间,能这样设置已经不错了。

飙飙飙 发表于 2016-8-25 09:45

独立的隔离区是否只安排一名护士就可以了?有规定必须安排医生吗?