rioliang 发表于 2016-8-18 20:12

洁净手术室的回风口

GB50333 8.2.8 洁净手术室应采用平行于手术台长边的双侧墙的下部回风
GB50333 8.2.9 I级洁净手术室的两侧回风口宜连续布置,其他级别手术室的两侧回风口,每侧不应少于2个,宜均匀布置

这两条结合起来看,我的理解是意味着手术室的门就不可能开在长边了,因为空间被回风口占了。但是我看很多平面图,比如解放军总医院的手术部,有少数I级洁净手术室的自动门是设在长边的。大家知道是怎么回事吗?

yuanyanting 发表于 2016-8-18 23:28

新手期待各位老师的点评!

babysophie 发表于 2016-8-19 08:41

回风口不大,似乎不影响长边开门;再者,手术室的门只能靠洁净走廊开,难道还有其他地方开门吗?

舒窈 发表于 2016-8-19 08:45

回风口开在长边不影响长边开门的。

rioliang 发表于 2016-8-19 09:35

谢谢楼上几位朋友的解惑

rioliang 发表于 2016-8-21 08:20

舒窈 发表于 2016-8-19 08:45
回风口开在长边不影响长边开门的。

一般一个回风口长度大概0.8米,两个长边各放4个,那每边至少也占用了3.2米。如果手术室长边7m的话,(7-3.2)/2=1.9米,刚刚能放下一个门。请问是这么理解吗?

江南水韵 发表于 2016-8-21 18:10

设计手术室的专业人事会考虑吧,门肯定是要对着洁净走廊,回风口一般是在手术床的两边。