手卫生之困惑
在2012版《手卫生规范中》5.1.3中盛放洗手液的容器宜为一次性使用,重复使用的容器应每周清洁与消毒。洗手液有浑浊或变色时及时更换,并清洁、消毒容器。新换了一位分管领导,来院之后就提出来让我们购买感应式的洗手液装置,困惑从此时开始,动用搜索功能,大概选了三种类型:
一,感应式可拆卸型:这种可以感应出洗手液,盛装洗手液的容器可以单独拆卸下来,便于消毒。
二、感应式不可拆卸型:感应式出液器,但盛装洗手液的容器不可以拆卸下来,不便于消毒。
三、感应式独立包装的洗手液器:这种为手消毒剂厂家供应的产品,洗手液独立一次性包装。
困惑如下:
一、盛装容器应该如何进行消毒。
二、感应式的利弊问题。
请论坛的老师们为我答疑解惑吧,谢谢各位老师咯!
感应式的洗手液装置肯定是好,但没有用过。建议使用感应式独立包装的洗手液器,可以咨询手消毒剂厂家。
至于盛装容器的消毒问题,可以采用含氯消毒剂浸泡、沥干使用。 江南水韵 发表于 2016-8-18 17:29
感应式的洗手液装置肯定是好,但没有用过。建议使用感应式独立包装的洗手液器,可以咨询手消毒剂厂家。
至 ...
感应式的独立包装的肯定好,厂家单个价格在400/个,然后领导问我重复使用的也可以啊,我说消毒的问题,第一和第二就是需要消毒,第一个可以拆卸下来完全浸泡消毒,第二不可以只能固定对内壁进行消毒,我说这个消毒问题怎么做?如何监管?监管不到位的话,未消毒也是一个问题,然后领导就是我是处女座的过于纠结咯,不要太认真,那规范要求的手卫生要达到多少,又有多少人达到咯,我就无语咯,所以来求助。 医院感染管理者必须要认真................. 边塞笨笨鸟 发表于 2016-8-18 18:08
医院感染管理者必须要认真.................
我认真咯,领导是我纠结咯,我不知道该怎么办咯 洗手液器换感应式的,那手消剂是否已经换过或正在使用,先感应式独立包装的方便,一般他们是送感应器的。 盛装洗手液的容器不可以拆卸下来,也就不能清洁消毒。所以要与厂家或供应商沟通来解决这个问题人。 魔羯天使 发表于 2016-8-18 17:37
感应式的独立包装的肯定好,厂家单个价格在400/个,然后领导问我重复使用的也可以啊,我说消毒的问题,第 ...
医院有那么多的速干手消剂的放置点,采用感应式有些不现实,个人观点。 江南水韵 发表于 2016-8-21 18:02
医院有那么多的速干手消剂的放置点,采用感应式有些不现实,个人观点。
新来的领导急于出彩,但是后续的东西未考虑周全,苦了我们院感科,做也不是不做也不是。 HASYGGK 发表于 2016-8-21 14:57
盛装洗手液的容器不可以拆卸下来,也就不能清洁消毒。所以要与厂家或供应商沟通来解决这个问题人。
我提出这个问题,领导就说我过于纠结这个问题,还说手卫生要求达到多少?又有多少单位达到了,这个不是同日而语的问题,我也不知道他怎么会这样来比较,我们感控人做的就是把不规范的东西变得规范化,那为什么明知道不规范还要去做呢,我就不明白咯 既然领导这么不明理,那就建议用可以更换的瓶装感应式的。既除去你的纠结,也能满足领导的要求。你们领导出手还挺大方的。
页: