小小叶 发表于 2016-8-17 12:50

空气监测标准疑惑

请问各位老师,在洁净手术室空气监测中(GB5033-2013)I类:手术区每皿0.2cfu/30min是众多布点的平皿中菌落数取平均值后的结果吗?如果不是,那如果众多平皿中只要有一个平皿菌落数超过此标准就是不合格了?谢谢各位老师的解答!

我心飞扬 发表于 2016-8-17 13:06

监测结果分为中央区和周围区,都是取平均值

731219234 发表于 2016-8-17 13:17

对于洁净手术室的等级标准(静态或空态),看书还是觉恩恩空气采样器采样法评判起来简单直观,可是怎么没有大范围使用的?

yuanyanting 发表于 2016-8-17 14:08

路过学习了,谢谢老师的分享!

旭日云海 发表于 2016-8-17 14:23

731219234 发表于 2016-8-17 13:17
对于洁净手术室的等级标准(静态或空态),看书还是觉恩恩空气采样器采样法评判起来简单直观,可是怎么没有 ...

我想是设备造价高一些,对于感控监测投入成本有限。

胡子 发表于 2016-8-17 15:17

监测结果应该是平均菌落数!

吴晓梅 发表于 2016-8-17 15:20

基础知识:沉降法按平均每皿的菌落数报告:CFU /(皿•暴露时间)

子小 发表于 2016-8-17 15:22

路过学习了,谢谢老师的分享!

小小叶 发表于 2016-8-17 15:24

txyy_ygk 发表于 2016-8-17 15:20
基础知识:沉降法按平均每皿的菌落数报告:CFU /(皿•暴露时间)

我也认为应该是这样,但好像规范上仅对采样器法有说明,所以跟各位老师再次确认一下!谢谢老师的解答!{:1_7:}

吴晓梅 发表于 2016-8-17 15:27

小小叶 发表于 2016-8-17 15:24
我也认为应该是这样,但好像规范上仅对采样器法有说明,所以跟各位老师再次确认一下!谢谢老师的解答!{: ...

《医疗机构消毒技术规范》上有说明。

小小叶 发表于 2016-8-17 15:30

txyy_ygk 发表于 2016-8-17 15:27
《医疗机构消毒技术规范》上有说明。

好的,谢谢老师,再翻阅一下!
页: [1]
查看完整版本: 空气监测标准疑惑