猫老大 发表于 2016-7-24 22:41

药物合成分装操作柜空气采样布点方法(答案见10楼)

本帖最后由 谷子 于 2016-7-31 23:46 编辑

难道跟手术室一样?如果一样手术区选择位置在哪?

黑旋风 发表于 2016-7-25 07:45

洁净手术室医院感染控制规范
http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=164750&highlight=%BD%E0%BE%BB%2B%CA%D6%CA%F5%CA%D2
可以参考!

感控雏鹰 发表于 2016-7-25 08:56

你可以参考GB50333,关于医院洁净手术部建筑技术规范

感控雏鹰 发表于 2016-7-25 08:57

本帖最后由 感控雏鹰 于 2016-7-25 09:00 编辑

附件太大,上传不了哦,找了个链接,你自己下载学习吧http://www.iwuchen.com/a-928/



toto 发表于 2016-7-25 08:59

这个在论坛里已经多次讨论了,可以利用搜索功能,把相关内容找出来。

静~闲 发表于 2016-7-25 09:04

是跟手术是一样的,手术区选择在离洁净屏孔最近的区域。我是这样理解的,不知是否正确。

猫老大 发表于 2016-7-25 11:24

黑旋风 发表于 2016-7-25 07:45
洁净手术室医院感染控制规范
http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=164750&highlight= ...

您好,我具体问您一个,核医学科有个药物合成分装室,在这个房间有个药物合成分装操作柜,这个柜子是洁净等级要求百级,放21个皿,可是铺得慢慢一层啊,还是这样放置?

猫老大 发表于 2016-7-25 11:32

黑旋风 发表于 2016-7-25 07:45
洁净手术室医院感染控制规范
http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=164750&highlight= ...

刚才跟您说的那个百级橱柜台面只有1平米那么大

猫老大 发表于 2016-7-25 11:37

toto 发表于 2016-7-25 08:59
这个在论坛里已经多次讨论了,可以利用搜索功能,把相关内容找出来。

您好,我具体问您一个,核医学科有个药物合成分装室,在这个房间有个药物合成分装操作柜,这个柜子是洁净等级要求百级,橱柜的台面只有1平米,放21个皿,可是铺得满满一层啊,还是这样放置?

toto 发表于 2016-7-25 15:12

shirley211 发表于 2016-7-25 11:37
您好,我具体问您一个,核医学科有个药物合成分装室,在这个房间有个药物合成分装操作柜,这个柜子是洁净 ...

首先这个并不是你所说的层流病房,这是一个操作台!普通科室并不需要做空气监测,层流台面是否达到洁净要求,应该是医疗设备有一个标准要求吧,而不是简单按照您说的是层流病房,不好类比的。

猫老大 发表于 2016-7-25 17:00

本帖最后由 shirley211 于 2016-7-25 17:09 编辑

toto 发表于 2016-7-25 15:12
首先这个并不是你所说的层流病房,这是一个操作台!普通科室并不需要做空气监测,层流台面是否达到洁净要 ...

好吧,按生物安全柜走,知道了,谢啦!!☆⌒(*^-゜)v

toto 发表于 2016-7-26 09:43

shirley211 发表于 2016-7-25 17:00
好吧,按生物安全柜走,知道了,谢啦!!☆⌒(*^-゜)v

是的,院感工作中会有很多似是而非的东西,有些需要巧妙灵活的解决,不能太钻牛角尖了!

沉默雪儿 发表于 2016-8-2 19:56

看了半天没看明白具体的监测方法{:1_2:}静配中心配药的台子,我们是按百级层流的手术区布点,台子外的区域根据房间的级别布点,不知道这样对不对?
页: [1]