mars简 发表于 2016-7-12 10:49

手术室湿度

层流手术室的温湿度有规定范围吗?最好有出处。如果湿度过高可以使用除湿机吗?除湿机影响层流吗?

尘埃69 发表于 2016-7-12 11:06

本帖最后由 尘埃1969 于 2016-7-12 11:09 编辑

GB 50333—2013.
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统末级过滤器之前1m~2m处应有湿度传感器,控制系统内的空气相对湿度不宜大于75%。

应该维修保养层流设备

小猴子波波 发表于 2016-7-12 11:11

尘埃1969 发表于 2016-7-12 11:06
GB 50333—2013.
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统 ...

赞同尘埃老师的意见,有规范要求。

百毒不侵 发表于 2016-7-12 11:16

#在这里快速回复#有规范要求。请参阅GB 50333—2013。

依依 发表于 2016-7-12 11:25

国家对层流手术室温度、湿度都有明确要求。要求湿度保持在40%~60%,过高过低都不好。具体请查阅GB 50333—2013。

湿度不达标用除湿机调节可以使室内湿度达标。但既然已经安装了层流洁净系统就应该发挥其应有的功能。就像家里装了空调却不能正常调温,需要用风扇调节,这合适吗?

控制感染 发表于 2016-7-12 11:31

GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

控制感染 发表于 2016-7-12 11:35

关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。

mars简 发表于 2016-7-12 13:32

谢谢老师了,我们医院后勤说因为是雨季没有办法,降低湿度,使用除湿机怕影响层流效果

幸运汀兰 发表于 2016-7-12 14:21

路过学习了,谢谢老师们的分享!

anaccesstolearn 发表于 2016-7-13 10:07

GB50333-2013规范上有具体的相关规定

yyyxxxwww 发表于 2016-12-16 10:05

无菌敷料室是指无菌包间吗

yyyxxxwww 发表于 2016-12-16 10:08

你们手术室温湿度曲线图有吗?我准备弄个曲线图,参考下

20120206yuyu 发表于 2016-12-19 21:29

路过,学习了,谢谢老师

fatniu 发表于 2017-1-20 14:39

路过,学习了,谢谢老师

十月芙蓉 发表于 2017-2-8 10:50

这个问题让我检讨自己,以前没有注意:我们眼科手术室说是层流的,但是手术间里竟然也配备着除湿机。当时没在意,现在也困惑了。

满_bwwr5 发表于 2020-8-11 16:27

谢谢老师们的分享,已学习

永安院内感染 发表于 2024-10-16 15:52

路过学习了,谢谢老师们的分享!{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

永安院内感染 发表于 2024-10-16 15:53

谢谢老师们的分享,已学习{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
页: [1]
查看完整版本: 手术室湿度