手术室湿度
层流手术室的温湿度有规定范围吗?最好有出处。如果湿度过高可以使用除湿机吗?除湿机影响层流吗? 本帖最后由 尘埃1969 于 2016-7-12 11:09 编辑GB 50333—2013.
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统末级过滤器之前1m~2m处应有湿度传感器,控制系统内的空气相对湿度不宜大于75%。
应该维修保养层流设备
尘埃1969 发表于 2016-7-12 11:06
GB 50333—2013.
8.加湿空调机组中段与其后的功能段之间应有足够的距离。Ⅰ级~Ⅲ级洁净用房净化空调系统 ...
赞同尘埃老师的意见,有规范要求。 #在这里快速回复#有规范要求。请参阅GB 50333—2013。 国家对层流手术室温度、湿度都有明确要求。要求湿度保持在40%~60%,过高过低都不好。具体请查阅GB 50333—2013。
湿度不达标用除湿机调节可以使室内湿度达标。但既然已经安装了层流洁净系统就应该发挥其应有的功能。就像家里装了空调却不能正常调温,需要用风扇调节,这合适吗? GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。 谢谢老师了,我们医院后勤说因为是雨季没有办法,降低湿度,使用除湿机怕影响层流效果 路过学习了,谢谢老师们的分享! GB50333-2013规范上有具体的相关规定 无菌敷料室是指无菌包间吗 你们手术室温湿度曲线图有吗?我准备弄个曲线图,参考下 路过,学习了,谢谢老师 路过,学习了,谢谢老师 这个问题让我检讨自己,以前没有注意:我们眼科手术室说是层流的,但是手术间里竟然也配备着除湿机。当时没在意,现在也困惑了。 谢谢老师们的分享,已学习 路过学习了,谢谢老师们的分享!{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 谢谢老师们的分享,已学习{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}