净化手术室停止运行后湿度偏高是什么原因?
净化手术室停止运行后湿度偏高是什么原因?我们医院净化手术室分新老二个独立部分,因为晚上手术病人不多,一般都在老的净化手术室那里做。因此,动力设备科从节能减排的角度考虑,要求晚上停止新的净化手术室运行。但根据手术室护士长反映,新的净化手术室晚上停止运行后,里面的湿度超过80%,明显超标,而如果运行则湿度正常。因此,手术室护士长要求,在湿度问题解决前,新的净化手术室晚上也不能停止运行。问题反映到院感科,个人觉得,新的净化手术室晚上没有手术,从节能减排的角度考虑,停止运行是可行的。根据了解,周边医院也是这样做的。由于冬夏季气候的不同特点,湿度存在一定的差别,但正常情况下不至于超过80%,这说明某些方面存在问题。已与动力设备科沟通,设法寻找原因着手解决问题。发贴在这里,也请各位网友帮助分析,指点对策,先说谢谢了!
湿度有这么大?医院周围空气中的湿度是不是也有这么大?如果没有的话我觉得可能这个净化系统要找厂家修一下,不然停止运转的这段时间如此大的空气湿度会对手术室内的设备造成损坏的把 既然设备运行期间湿度正常,应该排除设备因素。
如果与室外湿度一致可能是设备停运时间较长,室外湿气进入室内逐渐达到动态平衡。
如果室内湿度大于室外湿度,可能是区域内产湿较多(如抹布、墩布较湿,或距离清洗间较近),遇到夏季炎热天气水汽蒸发所致
个人之见,仅供参考 GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
5.关于相对湿度
关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。
设备运行期间湿度正常,应该不是设备因素,可能就是环境因素