医院环境划分
本帖最后由 huanluorensheng 于 2016-6-30 10:19 编辑按照GB15982—2012医院消毒卫生标准
Ⅰ类环境局部集中送风区域:0.2个/30min·Φ90皿,其他区域:0.4个/30min·Φ90皿 局部洁净度5级(相当于原100级),其他区域6级(相当于原1000级)
(GB 50333—2013解释)
Ⅱ类环境 ≤4cfu/30min·Φ90皿 相当于原(1—10万级)?级
Ⅲ类环境 ≤4cfu/15min·Φ90皿 相当于原?级
Ⅳ类环境 ≤4cfu/5min·Φ90皿 相当于原?级
Ⅱ类环境 、Ⅲ类环境、Ⅳ类环境是普通非洁净环境,所以没有洁净级别之分。 洁净用房
Ⅰ局部集中送风区域:0.2个/30min•Φ90皿,其他区域:0.4个/30min•Φ90皿 局部5级,其他区域6级
Ⅱ 1.5cfu/30min•Φ90皿 7级
Ⅲ 4cfu/30min•Φ90皿 8级
Ⅳ 6cfu/30min•Φ90皿 8.5级
非洁净环境
Ⅱ类环境≤4cfu/15min·Φ90皿
Ⅲ类环境≤4cfu/5min·Φ90皿
Ⅳ类环境≤4cfu/5min·Φ90皿
注意洁净环境与非洁净环境
洁净用房分几级,非洁净用房不分级。 路过学习啦,正好医院新建的手术室是层流的。 谷子 发表于 2016-6-30 10:57
洁净用房分几级,非洁净用房不分级。
空气消毒机(紫外线循环风、静电吸附、溶媒洁净等)的使用说明书达到10万级,如何与Ⅱ类环境、Ⅲ类环境 、 Ⅳ类环境对应哪一类?多谢!
本帖最后由 baihehua 于 2016-6-30 11:12 编辑
Ⅱ类环境 ≤4cfu/30min·Φ90皿
Ⅲ类环境 ≤4cfu/15minΦ90皿
暴露时间不对 应
Ⅱ类环境 ≤4cfu/15min·Φ90皿
Ⅲ类环境 ≤4cfu/5minΦ90皿
老师再仔细看一下 GB15982—2012《医院消毒卫生标准》表1 各类环境空气、物体表面菌落总数卫生标准
huanluorensheng 发表于 2016-6-30 11:06
空气消毒机(紫外线循环风、静电吸附、溶媒洁净等)的使用说明书达到10万级,如何与Ⅱ类环境、Ⅲ类环境 ...
空气消毒机对Ⅱ类环境、Ⅲ类环境 、 Ⅳ类环境都能用。I类环境为层流洁净用房,需要层流洁净设备才能实现。 不要纠结于此,应将重点放在监测结果上,如果区分在细,而监测结果不合格,也是白区分呀?对么?