NICU示意图求指导
本帖最后由 lzss1216 于 2016-6-29 18:41 编辑这是我院新改的NICU示意图(旧楼改造),请各位老师帮我看看,还有哪不符合流程的吗?提点建议! 老师的示意图在哪里,没看到呀。但ICU整体的布局是一样的,可以参考胡必杰主编完整电子版医院感染预防与控制标准操作规程
1.周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立。具备医护及患者双通道。
2.放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用
房区域等,应相对独立。
3.气流组织:
(1)普通ICU:应具备良好的通风条件,自然通风不良时应安装辅助通风设施。
(2)洁净ICU:
1)气流组织应为上送风下回风。
2)当洁净ICU为正压时,压差梯度设计成病房>洁净走廊(缓冲间)>外界,病房大
于走廊0.1 Pa以上,走廊大于外界10 Pa以上。
3)当洁净ICU为负压时,有两种气压设计:①洁净走廊或缓冲间为负压设计,走廊大于病房0.1 Pa以上,走廊小于外界8 Pa以上;②洁净走廊或缓冲间设计为正压时,走廊大于病房8 Pa以上,走廊大于外界10 Pa以上。
4.装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁的原则。
5.有合理的人员和物品流程。
6.医疗区域:
(1)设置病床数量不宜过多,以8~12张为宜。
(2)应设置为单间或分隔式病房,设置正压和负压单间病房各1个。
(3)每张病床使用面积≥15 m2,床间距≥1 m;单间病房使用面积≥18 rn2。
(4)温度应维持在22~25℃,湿度应维持在50%~60%。
7.手卫生设施:
(1)洗手设施应符合以下要求:流动水、非手接触式水龙头开关、洗手液、干手纸,
尽量使用抗菌皂液。
(2)洗手设施,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。
(3)每张病床均应配备卫生手消毒剂。
8.在人员流动通道上不应设空气吹淋室。
学习了{:1_2:}{:1_2:}{:1_2:}{:1_2:}{:1_2:}
页:
[1]