wyfywlj 发表于 2016-6-28 22:11

洁净手术室空气采样

请教老师,洁净手术室Ⅰ级手术间空气采样时,有一个位置超标,请问复测时是全部都复测,还是只复测超标的位置?





qiuzhi 发表于 2016-6-29 06:56

面了哪么多点,还有其他影响因素,不只复测一个点

bdx 发表于 2016-6-29 07:54

应该全部都要复测的{:1_1:}

薇雪灵儿 发表于 2016-6-29 08:04

要复查不合格点所在手术间,整个手术间都要重新采样。

焚膏继晷 发表于 2016-6-29 09:19

复测时,全部都复测,不能只复测不合格的点

jumping 发表于 2016-6-29 09:29

一个手术室是一个整体,如果有任何一个点超标,整个都要复测哟{:1_7:}

toto 发表于 2016-6-29 11:01

需要将那个房间重新布点重新采样。

张湘婷 发表于 2016-6-29 14:09

应该是整间手术室都要重新采样,不可以只采一个点。

热带雨林2010 发表于 2016-6-29 14:43

我们还没有过这种情况,我也认为应该重新按规范布点复测。

ZFX 发表于 2016-6-29 15:15

都需要进行复查!!!

1848093589 发表于 2016-6-30 19:34

在我们医院是重新把超标的这个手术间再采样监测下。

乱世伽人 发表于 2016-9-9 08:32

我们也是全部重新复测

summerlotus 发表于 2017-8-27 08:48

超标的手术间重新布点采样检测。