区域分布及人员进出流程图请指正
特殊病房区域分布及人员通道流程图你的图我怎么看不懂呀,会诊室紫色作为半污染区,那其他淡紫色代表什么呢?最后的卫生间怎么又变成清洁区了?大概是医护人员使用的吧?那你的门是怎么开的呢?你现在的结构是南北隔开的,是否考虑一下东西隔开呢? 不明白为什么设置那么大的两条通道(绿色和紫色)和那么多的缓冲间,工作人员如何进入半污染区,又从那条通道出来,卫生通过在什么地方?建议把门和路线图画出来,大家共同探讨。 谢谢两位指点,我说明一下,由于初画图,比例有些不对,三通道应小些,卫生间为医务人员用的,医务人员从清洁区由二次更衣(缓冲区)进入半污染区,此为新建病区,每两病室前为一共用缓冲区。另外,卫生部规定会诊室为清洁区,操作起来难,我们又改为半污染区,紫色均为半污染区,以作了修改。一楼收治确诊病人,二楼收治似是病人,三楼为医务人员休息区,请继续指教。 污物通道呢?考虑没有啊
RE: 作了修改,请继续指教
本帖最后由 zhangfh 于 2009-5-13 02:08 编辑6# mache
本帖最后由 五星星 于 2009-5-13 00:29 编辑
谢谢版主,请继续指教,另外多传一份,不知如何去除? 已经帮你删除了,下次你点击你所发帖子下方的编辑然后会看到附件后有删除按钮,点击即可 非常感谢:handshake 明天我来研究研究 是个很好的借鉴学习的机会。谢谢 这几天我们医院也在旧房改造发热留观、疑似、确诊病人隔离病房,确实很伤脑筋啊!因房子结构限制,房间里只能安装水槽,无法再增抽水马桶;工作人员通道在整幢房子的中间,三区划分也费了一番心思。呵呵! 卫生部规定了红黄蓝,有何必另创新意呢:gdfsd 为什么所有的房间都是门对门的?那么多缓冲区,如何更衣?为啥不设计成从左到右,按清洁区、潜在污染区、污染区来划分?:o 根据指南,图又作了改动,请指教
16# 五星星
你可以参照李六亿老师课件里的图,修改你的图纸。
页:
[1]