我爱巧克力 发表于 2016-6-7 09:27

新建消毒供应室需要层流净化吗

请教各位老师:今年卫计委下发的《新医院医疗服务能力基本标准》中在消毒供应中心设施设备上有个十万级层流净化,这是要求做层流吗?我院正在新建供应室,到底需要做层流净化吗?原来的规范上没有要求啊!

小点点 发表于 2016-6-7 10:16

不需要

焚膏继晷 发表于 2016-6-7 10:40

没有这个需要。
现在ICU、手术室的层流也有人开始认为没太大的必要了。

廖化波 发表于 2016-6-8 16:24

以行业标准为主,不用。今年会下发新的行业标准,专家说没有要求。

海上明月谁飞鸟 发表于 2024-1-31 08:31

供应室做层流,真的没有必要,维护跟不上就是巨大的隐患
页: [1]