洁净的ICU和CSSD属于几类环境?
请教大家一个问题,规范中说,洁净的手术室和其他洁净部门属于一类环境,那么洁净的ICU和洁净的供应室也要算一类环境吗?还是归属于原来的环境 洁净的ICU和洁净的供应室应算一类环境。 ICU属于二类环境,CSSD属于三类环境,这些部门的空气消毒,根据“医院空气进化管理规范”,结合本院实际情况,可以采取空气洁净技术。 我们医院洁净的ICU和洁净的供应室无菌物品存放区是参照一类环境管理的。 我们医院新建的ICU与CSSD也存在这类问题。ICU是十万级层流,CSSD无菌存放间十万级,检查包装间+敷料包装间为三十万级,我们要求她们做空气培养按照GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中防置培养皿数,化验单标注类别为洁净级别。 我个人认为,洁净与普通是不能一起分类的,普通环境分类,达到洁净按洁净级别分级,不知对否。 只要是层流洁净用房就应该按照一类环境要求,只是空气采样的布点不一样,层流的ICU、供应室属于一类要求,但是空气菌落数是按照4cfu/cm2的要求,而不是按照手术室的检测布点要求。 使用洁净技术的环境都应该属于一类环境! 谢谢老师的资料分享,学习了。 谢谢老师分享,学习了 个人认为,按照标准使用洁净技术的环境都应该属于一类环境!但是在监测管理中ICU、供应室的空气菌落数应该是按照4cfu/cm2的要求,而不是按照手术室的检测布点要求。如果采用洁净技术属于其他洁净场所的类别 按照标准来理解就属于Ⅰ类环境 洁净环境的都属于一类。 洁净环境应属于一类。 紫烟弥漫 发表于 2016-6-2 08:41
我个人认为,洁净与普通是不能一起分类的,普通环境分类,达到洁净按洁净级别分级,不知对否。
我也赞同老师的观点{:1_17:}