紫气东来355 发表于 2016-4-18 11:24

层流净化系统微生物监测

我家ICU是十万级层流净化系统,请教空气培养是90皿放置30分钟吗

清清 发表于 2016-4-18 12:38

I类环境不超过30分钟,II类环境不超过15分钟,均为90cm平皿。

谷子 发表于 2016-4-19 11:04

层流净化ICU空气培训是放置30分钟,具体参考GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范