秋水无痕1972 发表于 2016-4-11 09:42

建设静配中心有哪些要求,有没有具体的规范可以执行!

我院是一家二级医院,正在建设新院区,要建一个静脉输液配制中心(老院区没有),但不知道有哪些具体的要求。不知道有什么指南或规范可以参考?需不需要建洁净室?请各位老师指导。多谢!

瑠璃 发表于 2016-4-11 10:14

卫生部《静脉用药集中调配质量管理规范》    卫办医政发〔2010〕62号

xiaoyuer1120 发表于 2016-4-11 10:15

瑠璃 发表于 2016-4-11 10:14
卫生部《静脉用药集中调配质量管理规范》    卫办医政发〔2010〕62号

感谢老师的分享,正好用到,谢谢!

guoli2008 发表于 2016-4-11 10:21

你好好看看,这个规范写的很麻烦,不知道是什么人写的。

我心飞扬 发表于 2016-4-11 10:35

比较麻烦,一般医院很难以达到,需要招标由专业人士设计建设


秋水无痕1972 发表于 2016-4-11 10:35

谢谢老师的指导,我去下载看看。

jcyyhlb 发表于 2016-4-11 10:37

谢谢 老师的提供资料,学习下载。

控制感染 发表于 2016-4-11 11:05

本帖最后由 控制感染 于 2016-4-11 11:09 编辑


二道桥的羊肉串 发表于 2016-4-11 11:18

根据两位老师上传资料总结一下,给你建议

四、房屋、设施和布局基本要求(一)静脉用药调配中心(室)总体区域设计布局、功能室的设置和面积应当与工作量相适应,并能保证洁净区、辅助工作区和生活区的划分,不同区域之间的人流和物流出入走向合理,不同洁净级别区域间应当有防止交叉污染的相应设施。(二)静脉用药调配中心(室)应当设于人员流动少的安静区域,且便于与医护人员沟通和成品的运送。设置地点应远离各种污染源,禁止设置于地下室或半地下室,周围的环境、路面、植被等不会对静脉用药调配过程造成污染。洁净区采风口应当设置在周围30米内环境清洁、无污染地区,离地面高度不低于3米。(三)静脉用药调配中心(室)的洁净区、辅助工作区应当有适宜的空间摆放相应的设施与设备;洁净区应当含一次更衣、二次更衣及调配操作间;辅助工作区应当含有与之相适应的药品与物料贮存、审方打印、摆药准备、成品核查、包装和普通更衣等功能室。(四)静脉用药调配中心(室)室内应当有足够的照明度,墙壁颜色应当适合人的视觉;顶棚、墙壁、地面应当平整、光洁、防滑,便于清洁,不得有脱落物;洁净区房间内顶棚、墙壁、地面不得有裂缝,能耐受清洗和消毒,交界处应当成弧形,接口严密;所使用的建筑材料应当符合环保要求。(五)静脉用药调配中心(室)洁净区应当设有温度、湿度、气压等监测设备和通风换气设施,保持静脉用药调配室温度18℃~26℃,相对湿度40%~65%,保持一定量新风的送入。(六)静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定,经法定检测部门检测合格后方可投入使用。各功能室的洁净级别要求:1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;3.层流操作台为百级。其他功能室应当作为控制区域加强管理,禁止非本室人员进出。洁净区应当持续送入新风,并维持正压差;抗生素类、危害药品静脉用药调配的洁净区和二次更衣室之间应当呈5~10帕负压差。(七)静脉用药调配中心(室)应当根据药物性质分别建立不同的送、排(回)风系统。排风口应当处于采风口下风方向,其距离不得小于3米或者设置于建筑物的不同侧面。(八)药品、物料贮存库及周围的环境和设施应当能确保各类药品质量与安全储存,应当分设冷藏、阴凉和常温区域,库房相对湿度40%~65%。二级药库应当干净、整齐,门与通道的宽度应当便于搬运药品和符合防火安全要求。有保证药品领入、验收、贮存、保养、拆外包装等作业相适宜的房屋空间和设备、设施。(九)静脉用药调配中心(室)内安装的水池位置应当适宜,不得对静脉用药调配造成污染,不设地漏;室内应当设置有防止尘埃和鼠、昆虫等进入的设施;淋浴室及卫生间应当在中心(室)外单独设置,不得设置在静脉用药调配中心(室)内。

fkwym 发表于 2016-4-11 13:38

谢谢 老师的提供资料,学习下载。

秋水无痕1972 发表于 2016-4-11 15:33

谢谢扬帆启航老师的指导,我会认真学习的。

上下一心 发表于 2016-4-12 09:42

我这有一个国家的规范,供你参考

上下一心 发表于 2016-4-12 09:50

上下一心 发表于 2016-4-12 09:42
我这有一个国家的规范,供你参考

我看其他老师已上传了。我院肿瘤中心已于2014年建立静配中心,2015年正式投入使用。基本上按国家和省的文件要求进行设计的

dongmin1963 发表于 2016-4-12 09:55

谢谢各位老师!l路过学习了!

一低头的温柔 发表于 2016-4-12 10:20

老师静配中心有规范《静脉用药集中调配质量管理规范》的通知

lisa天使 发表于 2016-5-11 16:06

扬帆启航 发表于 2016-4-11 11:18
根据两位老师上传资料总结一下,给你建议

四、房屋、设施和布局基本要求(一)静脉用药调配中心(室)总 ...

老师:我们新建了一个静配中心,但是建完之后我才看到图纸,发现没有专用的医疗废物通道,是与药品传送传一个通道,是不是不可以呀!个人提出,但是厂家说,静配中心的废物是清洁的,不理解?是我的要求苛刻吗?不知其它医院的静配中心知不是这样,期待老师的解惑,谢谢!

二道桥的羊肉串 发表于 2016-5-11 19:53

lisa天使 发表于 2016-5-11 16:06
老师:我们新建了一个静配中心,但是建完之后我才看到图纸,发现没有专用的医疗废物通道,是与药品传送传 ...

如果再改造的成本较高,建议分时段进行运输,如果医疗废物运输时,尽量能保证密闭吗,防止污染其他环境中。

lisa天使 发表于 2016-5-12 13:55

扬帆启航 发表于 2016-5-11 19:53
如果再改造的成本较高,建议分时段进行运输,如果医疗废物运输时,尽量能保证密闭吗,防止污染其他环境中 ...

医疗废物能保证密闭,分时段运送是个好办法,谢谢老师。

lisa天使 发表于 2016-5-12 13:58

扬帆启航 发表于 2016-5-11 19:53
如果再改造的成本较高,建议分时段进行运输,如果医疗废物运输时,尽量能保证密闭吗,防止污染其他环境中 ...

另外,如果改造可以在药物运送的台面下进行运送医疗废物吗?这样,台上是运送药物的,台下是运送医疗废物的,台上是窗口(传递窗式的)台下是双门的,可以吗,这是我自己设想的,不知是否符合相关要求?

二道桥的羊肉串 发表于 2016-5-12 19:16

lisa天使 发表于 2016-5-12 13:58
另外,如果改造可以在药物运送的台面下进行运送医疗废物吗?这样,台上是运送药物的,台下是运送医疗废物 ...

但是应将运送后的废物通道进行清洁消毒后处理在再使用,建议
页: [1] 2 3
查看完整版本: 建设静配中心有哪些要求,有没有具体的规范可以执行!