这是我们新建的血透室阳性透析区
各位老师:我们医院新建的血透室,今天搬家,整个的透析大厅见下图,靠污物通道出口地方是乙肝与丙肝的透析区,丙肝透析区4张床,乙肝透析区5张床,中间只有一个隔离带,高度有一米,两个房间只是一个一米高的隔离带,没有门。朝里面就是一个一个的透析区,每个透析区都是6张床,都没有门,这样的阳性透析区不要门,,隔离带上不需要镶嵌玻璃,行吗?谢谢指点!看这地方好像不是新建造的,这是旧房改造? 行! 现在要求的是分机分区,只要机分出来、区分出来就可以。 我院乙肝、丙肝是两个独立的房间。 safihu 发表于 2016-3-31 23:45
行!
阳性区隔离装置有具体要求吗?有的用玻璃挡着,有的就是柜子隔着,是否按接触隔离处置就可以?不管你是完全独立的还是半露空的? 专区专用,做好管理隔离 我们都是独立的隔离单间,专机专用就行 专区专用,做好管理隔离就行了。 专区专用,做好管理隔离,觉得还行。 路过学习~ 谢谢老师分享,路过学习了 专区专用,做好接触隔离 专区专用,做好管理隔离。 乙肝最好有单独的房间,丙肝分区没问题。你们两个区安排这么近,如果护士管理和操作不规范,可能会发生乙肝和丙肝间的交叉感染。 乙肝和丙肝都是血液性传播疾病,而非空气,按规定做好分区分机就可以了,不一定要设立单独的隔离房间。下面的A液和B液不能放在大厅里哦,应该进入湿库房。 谢谢各位老师的指点,明白了! 路过学习了,乙肝与丙肝我们医院也是分区了没有做到分室。 只要做到分区分机,护理人员、治疗车等相对固定不交叉使用,严格落实消毒隔离措施就没问题的。 个人观点:从上到下实际隔断为佳,减少医务人员之间通过双手、物品交叉传播。